صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای حفاظت شماره 72 - تنظیمات رله ارت فالت
برای تنظیم جریان ارت فالت آنرا به چه مقدار باید تنظیم کنیم؟
نویسنده : مرتضی - از: ایران
 
#1
ساعت: 07:58 - تاریخ: 22 اردیبهشت 1390
اگر نقطه نوترال از طریق مقاومت یا امپدانس مشخص زمین شده باشد ، مقدار ارت فالت مشخص بوده و برآن اساس عمل می کنند . ولی اگر مستقیماً solidly  زمین شده باشد آن را از 10 الی حداکثر 40 درصد جریان خطای تک فاز به زمین می گیرند . بسته به در اولویت بودن availability  و یا  safety  است . سیستم هایی هستند شما ترجیح می دهید به سرعت فالت را تشخیص داده و سیستم را سالم نگه دارید . در اینجا روی 10% تنظیم می کنید و سیتم هایی هستند شما ترجیح می دهید حتی الامکان کار کنند . در اینجا ستینگ را چندان حساس نمی کنید . 
نویسنده : گلاویژ - از: سنندج
 
#2
ساعت: 09:46 - تاریخ: 26 اردیبهشت 1390
اساساً سوال کلی تر از آن است که بتوان پاسخ مشخصی برای آن یافت.چون هیچ اشاره ای به سیستم زمین، نوع رله مورد استفاده و منظور از اعمال ستینگ مطرح نشده است.با این حال اطلاعات زیر ممکن است برای بعضی خوانندگان مفید باشد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 10:07 - تاریخ: 22 دی 1395
با سلام
منظور از H2 resistance در مدل آخر چيست؟ 
نویسنده : موسوي - از: hdvhkd
 
#4
ساعت: 09:57 - تاریخ: 23 دی 1395
منظور از H2 RESTRAIN فانکشن بلاک کننده عملکرد رله در شرایط وجود هارمونیک مرتبه دو است. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 