صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 16 - راه انداز 12 پالسی
اگر یک موتور 2100KW و 6.3KV توسط یک راه انداز 12پالسی (PULSE FREQUENCY CONVERTOR (IGBT راه اندازی بشه ، اونوقت جریان راه اندازی چند برابر جریان نامی میشه؟
نویسنده : محمد - از: تهران
 
#1
ساعت: 15:36 - تاریخ: 13 شهریور 1389
پاسخ به این سوال مستلزم داشتن اطلاعاتی در مورد سطح اتصال کوتاه شبکه و امپدانس اتصال کوتاه موتور و همچنین نحوه عملکرد مبدل فرکانس است 
نویسنده : بنیامین - از: ایران
 
#2
ساعت: 13:08 - تاریخ: 14 شهریور 1389
اکثر سیستمهای VVVF از طبقه محدود کننده جریان برای حفاظت از المانهای الکترونیکی خود  برخوردارند. از سوی دیگر میزان جریان راه اندازی فاکتور مهمی در تأمین گشتاور راه اندازی مورد نیاز درایو مکانیکی متصل به الکتروموتوراست که در کاربردهای مختلف ممکن است متفاوت باشد. معمولاً دستگاه های راه انداز فرکانس متغیر برای جریان راه اندازی حدود %150 جریان نامی برای مدت زمان 60 ثانیه طراحی می شوند. با این حساب اگر واحد راه انداز شما دقیقاً برای موتور ذکر شده طراحی شده باشد از جریان راه اندازی حدود 6426  آمپر برخوردار خواهد بود.

Is = 1.5*2.1*1000/(1.73*6.3*0.85)= 6426 A


Most VVVF converters have a current limiting control feature to protect the power electronic components against over-currents. So the maximum motor current is limited to the current limit setting on the converter. Since the motor torque is roughly proportional to the current, the output torque is limited to a value determined by the converter current limit setting.
Consequently, the starting torque is mainly limited by the current limit setting of the converter. It is not economical, and usually not necessary, to design a converter with an excessively high current rating. So the starting torque capability is dependent on the extent to which the converter current rating exceeds the motor rated current. The converter is usually designed to run continuously at its rated current IN, with an overcurrent rating of 150% the converter current rating, but for a limited time, usually of 60 sec. The current limit control is then set at the 150% level with a protection timer which times out after the period of 60 secs.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 20:47 - تاریخ: 14 شهریور 1389
1- فکر کنم جواب محاسبات 340A درست باشه
2- با توجه به پاسخ شما نتیجه می گیریم راه اندازی با جریانی حدود 150% برابر In شروع می شود و بعد از آن جریان کاهش یافته و به مقدار نامی اش بر می گردد.(می خواستم مطمئن بشم مثل راه اندازی ستاره مثلث نباشه که ابتدا جریان کمه بعد دوباره به 6In و سپس به مقدار نامی اش برگرده)
3- میخواستم اگه ممکنه برای انواع مختلف راه اندازها نحوه تغییرات جریان و ولتاژ را نسبت به زمان در طی راه اندازی و بعد از بیان فرمایید؟
 
نویسنده : محمد - از: تهران
 
#4
ساعت: 10:05 - تاریخ: 15 شهریور 1389
1- معذرت می خواهم، حق با شماست در ضرب و تقسیم اشتباه کردم.
2- بله همینطور است.
3- برای اینگونه منحنیها می توان به کتب یا نشریات تخصصی مراجعه نمود، پس از مراجعه اگر بحثی وجود داشته باشد، خوشحال می شویم بشنویم. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#5
ساعت: 13:04 - تاریخ: 15 شهریور 1389
لطفا در اين زمينه رفرنس معرفي نماييد
 
نویسنده : ?
 
#6
ساعت: 14:21 - تاریخ: 15 شهریور 1389
HANDBOOK OF
ELECTRIC MOTORS

ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
A Series of Reference Books and Textbooks
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 