معمای ماشین شماره 122- تستهای موتورهای الکتریکی مستعمل
در یک واحدصنعتی موتورهای الکتریکی تا کنون چندین سال بدون PM کارکرده اند. برای ارزیابی وضعیت آنها چه تستهایی باید انجام شود؟
نویسنده : محسن نوری - از: ایران
 
#1
ساعت: 20:49 - تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
اول بازدید ظاهری علی الخصوص ازتخته کلم و شینه ها و در ادامه عدم شکستگی پایه ها وتمیز بودن داخل و بیرون موتور و پروانه و... . یکی از تست های خوب استفاده از تست عایق توسط میگر است . تست IR و تست PI . تست الاین بودن موتور با کوپلینگ و بار . سنجش میزان ویبره و دما در حالت کار موتور . تست حفاظت های موتور تقریبا هر ساله باید انجام شود 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#2
ساعت: 21:05 - تاریخ: 27 اردیبهشت 1395
اول بازدید ظاهری علی الخصوص ازتخته کلم و شینه ها و در ادامه عدم شکستگی پایه ها وتمیز بودن داخل و بیرون موتور و پروانه و... . یکی از تست های خوب استفاده از تست عایق توسط میگر است . تست IR و تست PI . تست الاین بودن موتور با کوپلینگ و بار . سنجش میزان ویبره و دما در حالت کار موتور . تست حفاظت های موتور تقریبا هر ساله باید انجام شود 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#3
ساعت: 07:22 - تاریخ: 20 خرداد 1395
بالاترین خرابیها در الکتروموتورها مربوط به بیرینگ است هر ماه تست اندازه گیری لرزش می بایست انجام گردد و اگر خارج از رنج است نسبت به تعویض آن باید اقدام گردد تا در اثر خرد شدن بیرینگ به روتور و استاتور آسیب نرسه . تستهای دیگه میگر تست- اهم چک - تست رله ها- اندازه گیری جریان بی باری و بارداری 
نویسنده : هادی اکبری
 