پرسش ماشین شماره 116 - موتور در حالت اتصال
سلام

آیا موتور در حالت اتصال کوتاه تبدیل به ژنراتور می شود؟
نویسنده : محمدی کیا
 
#1
ساعت: 08:24 - تاریخ: 7 بهمن 1394
بله در حالت اتصال کوتاه سه فاز باس متصل به موتور، نیروی محرکه القایی روس سیم پیچی استاتور به طور لحظهای نسبت به ولتاژ ترمینال موتور پیش فاز شده و ماشین القایی در مد ژنراتور عمل نموده و نقطه اتصال کوتاه را از منبع انرژی چرخان ذخیره شده در  روتور و به تبع آن فاصله هوایی تغذیه می کند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 09:46 - تاریخ: 7 بهمن 1394
آیا موتور های با توان هایی بیشتر از رنج خاصی در این جریان اتصال کوتاه مشارکت می کنند یا همه موتورها با هر میزان توانی؟ 
نویسنده : محمدی کیا
 
#3
ساعت: 10:24 - تاریخ: 8 بهمن 1394
همه موتورها چنین خاصیتی دارند، منتها در محاسبات عملی از یک توانی به بالا که تأثیر موتور در افزایش سطح اتصال کوتاه قابل توجه است، اثر موتور به حساب می آید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 