معمای ماشین شماره 109 - برابر نبودن جریان موتور 3 فاز
با سلام
در ایستگاه پمپاژی  از الکتروموتور های 315 کیلوات با راه انداز سافت استارتر استفاده میشود .در هنگام اندازه گیری جریان جذبی الکترو موتورها چه در حالت  full load و چه در حالت off load  جریان یکی از فاز ها به میزان 100 آمپر  از فازهای دیگر کمتر است البته  اختلاف  ولتاژ  فاز های ورودی الکترو موتور ها را نیز چک کرده ام که زیاد محسوس نیست ودر حدود 5 ولت است .قابل ذکر است که الکتروموتورها توسط 2 ترانس 1000 kva   که با یکدیگر کوپل گردیده اند تغذیه میشوند. لطفا" علت  این اختلاف جریان را توضیح دهید .
با تشکر
نویسنده : امیر - از: ایران
 
#1
ساعت: 11:44 - تاریخ: 14 آذر 1394
در شرایط off load چگونه 100 آمپر اختلاف جریان دارید، مگر اساسا جریانی در این حالت وجود دارد؟ اگر منظور همان درصد نامتعادلی است، ولتاژ خروجی سافت استارتر را چک نمائید. آیا شرایط عدم تعادل مزبور محدود به شرایط راه اندازی است و  یا بعد از راه اندازی هم به همان ترتیب است؟ آیا راه اندازی و یا کارکرد عادی موتور همراه با سر و صدا است؟ 