معمای ماشین شماره 106 - زمین ژنراتورهای فشار ضعیف
چرا زمین ژنراتورهای فشار ضعیف بر خلاف ژنراتورهای 6 تا 11 کیلو ولت high impedance منظور نمی شود؟
نویسنده : حمید
 
#1
ساعت: 14:31 - تاریخ: 17 آبان 1394
بطور کلی در شبکه های فشار ضعیف به دلایل ایمنی سیستم زمین پذیرفته شده اتصال مستقیم و سالید نقطه صفر به زمین می باشد. البته انرژی قوس علاوه بر مقدار جریان به ولتاژ قوس نیز بستگی دارد ، بنابراین اتصال کوتاه های فاز به زمین قوسی روی ژنراتورهای فشار ضعیف به خطرناکی موارد مشابه در ژنراتورهای فشار متوسط تیست. در ماشین های فشار متوسط 6 تا 20 کیلو ولت، وقوع قوسهای مخرب بین فاز و بدنه استاتور می تواند از انرژی لازم برای تخریب هسته برخوردار باشد، بنابراینم اتصال کوتاه های فاز- زمین در این نوع ماشینهای بسیار خطرناک بوده و باید محدود شود. حتی با وجود این محدودیت ، اولین اتصال کوتاه زمین که می تواند بی خطر باشد بوسیله رله های گرانقیمت کشف می شود تا در دومین اتصال زمین منتهی به اتصال کوتاه فاز- فاز روی هسته نشود.
در ژنراتورهای فشار ضعیف به دلیل پائین بودن ولتاژ و در نتیجه انرژی قوس الکتریکی می توان اتصال کوتاه های شدید فاز زمین را تحمل کرد و از مزایای ایمنی آن برخوردار شد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 