صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 104 - توان راکتیو مورد نیاز ژنراتور توربین بادی
سلام وقت دوستان بخیر
من در حال طراحی یه ریزشبکه هستم که یکی از منابع آن توربین بادی با ژنراتور القایی هست. من میخام بدونم چطوری باید میزان توان راکتیو واحد جبرانساز توان راکتیو (بانک خازنی) برای ژنراتور القایی رو محاسبه کرد. من با دیگسایلنت کار میکنم و یک ژنراتور 100 کیلو وات رو مدل کردم و حالا یک بانک خازنی نصب کردم در ترمینال ژنراتور القایی و دقیقا نمیدونم که ظرفیت نامی بانک خازنی چقدر باید باشه. ممنون میشم راهنماییم کنید
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 23:00 - تاریخ: 6 شهریور 1394
با سلام.دوست عزیز. توان راکتیو ماشین مورد نظر رو حساب کن با توجه به کسینوس فی و توان ظاهری.مقدار بانک خازنیتو یه مقدار بیشتر از آن در نظر بگیر.البته فک میکنم این جوری باشه.!!!!!! 
نویسنده : م - از: اندیمشک
 
#2
ساعت: 22:37 - تاریخ: 11 شهریور 1394
به این راحتی هم نیست. باید جوری حساب بشه که پایداری سرعت ژنراتور در حین خطای اتصال کوتاه در شبکه تعیین بشه. و اگه یک سگ ولتاژی وجود داشته باشه با مدت زیاد، توان راکتیوی که پس از پاکسازی خطا کشیده میشه خیلی زیاده و باید به اون هم فکر کرد 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#3
ساعت: 09:49 - تاریخ: 17 آبان 1394
بطور کلی ژنراتورهای القایی بر خلاف ژنراتورهای سنکرون شامل واحد تحریک فاقد منبع تولید میدان مغناطیسی هستند. در ژنراتورهای متصل به شبکه، شبکه با تزریق توان راکتیو به ژنراتور این وظیفه را بعهده می گیرند، اما همین موضوع علاوه بر تحمیل بار اضافی به شبکه ولتاژ خروجی ژنراتور را تابعی از اندوکتانس خط انتقال متصل به واحد می نماید. بدین منظور در اینگونه واحدها برای جبران سازی توان راکتیو بسته به فیکس بودن سرعت ( لغزش) و یا متغیر بودن آن از خازن های استاتیک، جرانسازهای نیمه هادی یا موتورهای سنکرون بهره می گیرند.
مقدار مطلوب خازن به پارامترهاایی نظیر مشخصات امپدانس شبکه ، رگولاسیون مطلوب ولتاژ و درصد لغزش ارتباط می یابد.
در طراحی نرم افزاری مورد نظر شما کنترل توان راکتیو مبادله شده با ژنراتور توسط تغییر ظرفیت خازن می تواند یک راهکار باشد.



The induction machine needs reactive power to build up the magnetic field. It is known that reactive power does not contribute to direct energy conversion.
The current associated with it, the reactive current, however, causes losses in the supply and in the machine. The higher the reactive current content in the overall current, the lower is the power factor cos φ. Since the induction machine is not ‘excited’ like the synchronous machine, it takes the reactive power from the grid.
Figure below shows the variation of the reactive power absorbed by the induction generator with slip. Two cases are considered, where the induction machine is connected to a strong network (fault level of 3600MVA) and to a weak network (fault level of 360MVA) through a transmission line having an X/R ratio of 10. It can be seen from the figure that as the slip or the power generation increases, the amount of reactive power absorbed by the generator also increases. Due to the large amount of reactive power drawn from the network, the voltage across the transmission line drops. The voltage at the point of connection with the network decreases as the slip increases.


در انواع ژنراتورهای القایی خود تحریک، میزان خازن مطلوب به شرایط مغناطیسی ماشین ، ولتاژ و فرکانس خروجی مطلوب ارتباط می یابد. در منحنی زیر نقطه کار مغناطیسی ماشین از تقاطع دو منحنی مغناطیسی ماشین و منحنی ولتاژ –جریان خازن حاصل می شود. مدار معادل و روابط تنظیم ولتاژ خروجی نیز آمده است.

The induction generator can self-excite using the external capacitor only if the rotor has an adequate remnant magnetic field. In the self-excited mode, the speed, load, and capacitance value affect the generator output frequency and voltage. The operating voltage and frequency are determined in the following text in terms of the approximate equivalent circuit of Figure 5.7.
With no load on the machine terminals, the capacitor current Ic = V1/Xc must be equal to the magnetizing current Im = V1/Xm. The voltage V1 is a function of Im, linearly rising until the saturation point of the magnetic core is reached.
The stable operation requires the line ImXc to intersect the V1 vs. Im curve. The operating point is fixed where V1/Xc equals V1/Xm, that is, when 1/Xc = 1/Xm, where Xc = 1/C. This settles the operating frequency in hertz. With the capacitor value C, the output frequency of the self-excited generator is therefore given by the following:


 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 