معمای ماشین شماره 96 - طرح حفاظتی موتورهای القایی
با سلام
در یک پروژه برای دو مجموعه موتور با سطح ولتاژ یکسان شش کیلوولت، یک مجموعه چهار تایی و یک مجموعه 9 تایی دو طرح متفاوت برای حفاظت آنها در نظر گرفته شده است برای مجموعه اول کنتاکتور خلا و فیوز و برای دومی کلید VCB علت چیست؟
نویسنده : محسن - از: شیراز
 
#1
ساعت: 11:54 - تاریخ: 14 اردیبهشت 1394
کنتاکنور خلأ به اضافه ی فیوز قطعاً از VCB  ارزان تر است . برای همین بعضی طراحان به منظور کاهش هزینه  ،  برای موتور های فی المثل زیر 900 کیلو وات کلید VCB  و یا SF6  را ضروری نمی دانند .  
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#2
ساعت: 09:53 - تاریخ: 12 آبان 1394
تعداد قطع و وصلهای مجاز کنتاکتور به مراتب بیش از کلید است، کلید نیز نسبت به مجموعه فیوز و کنتاکتور بیشتر maintenace free است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 