با سلام،
برای یک پمپ چاه سه فاز با توان 73.5 کیلووات ٬قدرت ژنراتور باید چند کیلو وات باشد؟
نویسنده : هادی - از: ایران
 
#1
ساعت: 14:29 - تاریخ: 7 اسفند 1393
این به امپدانس موتور، امپدانس کابل و راکتانس فوق گذرای ژنراتور مربوط می شود. مطابق توصیه NEMA ژنراتور باید قادر باشد افت ولتاژ ناشی از راه اندازی را بلافاصله تا 90 درصد ولتاژ نامی بازیابی نماید. همچنین مواردی نظیر افت فرکانس و تأثیر آن بر دیگر بارهای متصل به باس را نیز باید در نظر داشت. سازندگان ژنراتور توان ظاهری ژنراتور برای این قابلیت را معمولاً ارائه می کنند که چیزی در حدود 3 تا 4 برابر توان نامی ژنراتور بر حسب کیلو وات است. بار مکانیکی متصل به موتور نیز از پارامترهای درگیر در موضوع است. بارهایی با گشتاور راه اندازی پائین مانند فنها به ژنراتور کوچکتری نیازمندند. برای محاسبه دقیق باید به مشخصات فنی ژنراتور دسترسی داشت و با سازنده مشورت نمود. در هر حال ژنراتور باید قادر به تأمین توان حقیقی، ظاهری و توان ظاهری کشیده شده در زمان راه اندازی را دارا باشد.
برای نمونه یک موتور 74 کیلو واتی به یک توان راه اندازی حدود 500 کیلو ولت آمپری نیازمند است که یک ژنراتور 150 کیلو واتی احتمالاً قادر به تأمین آن است. این احتمالاتی که در مثال مطرح شده گویای لزوم مشورت با سازنده در این ارتباط است.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 