صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ماشین شماره 85 - مود عملکردی ژنراتور های سنکرون
در یک شبکه که میزان مصرف اکتیو و راکتیو آن در طول روز تغییر می کند، اگر جبران کننده های توان راکتیو به صورت ثابت در شبکه باشند، و توان راکتیو متناسب با بیشترین مقدار نیاز (Q max) تولید نمایند، مود عملکردی ژنراتور های سنکرون چگونه است و پیامدهای آن چیست (از منظر پایداری) ؟
نویسنده : محسن - از: ایران
 
#1
ساعت: 09:39 - تاریخ: 20 آبان 1393
بطور کلی مد کنترلی droop که طی آن ولتاژ خروجی ژنراتور با یک شیب ملایم با افزایش بار راکتیو کاهش و با کاهش آن افزایش می یابد، می باید به AVR اعمال گردد. وجود یک مولد راکتیو ثابت تنها خطر UNDER EXCITE شدن بیش از حد ژنراتور را به دنبال دارد. در شرایط زیر تحریک شدن ژنراتور کلاً ماشین به دلیل تضعیف لینک مغناطیسی بین روتور و میدان گردان در معرض شرایط ناپایداری بیشتری قرار می گیرد مارجین پایداری ماشین کم می شود. زیر تحریک شدن مخاطراتیبرای حلقه های انتهایی سیم پیچی استاتور درپی خواهد داشت. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :