معمای ماشین شماره 59 - افزایش جریان تحریک ژنراتور متصل به شبکه
یک ژنراتور سنکرون که با توربین بخار میچرخد به شبکه سراسری وصل است.ژنراتور یک بار پس فاز تغذیه میکند.اگر جریان تحریک ژنراتور را تا حد مجاز افزایش دهیم و میزان بخار ورودی را ثابت نگه داریم تغییر کمیت های زیر چگونه است،
فرکانس ژنراتور؟
سرعت چرخش رتور؟
سرعت چرخش میدان دوار استاتور؟
ولتاژ پایانه ژنراتور؟
ولتاژ درونی ژنراتور؟
توان اکتیو تولیدی ژنراتور؟
جریان آرمیچر؟
زاویه گشتاور؟
توان راکتیو تولیدی ژنراتور؟
نویسنده : مصطفی - از: ایران
 
#1
ساعت: 10:44 - تاریخ: 18 آبان 1392
1- به دلیل اتصال به شبکه ثابت است
2- به دلیل اتصال به شبکه ثابت است
3- به دلیل اتصال به شبکه ثابت است
4-به دلیل اتصال به شبکه ثابت است
5-به دلیل افزایش تحریک افزایش می یابد
6-ثابت است
7- به دلیل افزایش مولفه راکتیو جریان بار، مقدار جریاناستاتور افزایش می یابد
8- کاهش می یابد
9- افزایش می یابد

به دیاگرام و روابط زیر توجه فرمائید.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 01:51 - تاریخ: 26 آبان 1392
با سلام
ولتاژ افزایش میابد مگر اینکه به شین بی نهایت متصل باشد.
وتوان راکتیو نیز افزایش می یابد.
به طور کلی وقتی جریان تحریک که با رگلاتور ولتاژ ژنراتور تنظیم می شود بیشتر شود توان راکتیو نیز بیشتر میشود.

با کنترل بر روی رگلاتور ولتاژ یا سیستم تحریک میتوان توان راکتیو را کنترل کرد.  
نویسنده : مصطفی حاتمی - از: ایران
 
#3
ساعت: 00:11 - تاریخ: 29 شهریور 1393
با سلام خدمت مهندس حمید
شما کجا کار میکنید البته ببخشید و اگر امکانش هست اطلاعات فنی که در دسترس دارید رو برای ما بفرستید.
 
نویسنده : محمدرضا - از: ایران
 
#4
ساعت: 09:36 - تاریخ: 29 شهریور 1393
بنده در یکی از شرکتهای پیمانکار عمومی کار می کنم و با عرض معذرت به دلایل شخصی نمیتوانم نام آن را ذکر کنم.
درخصوص اطلاعات نیز ظاهراً روش مورد نظر گرداندگان این سایت طرح مسائل در قالب معما جهت به چالش کشیدن ایده های مختلف و تضارب آراء به منظور تولید ایده های جدید است که من هم به سهم خودم در این تلاش شرکت میکنم و البته بیشتر از هر کسی از این تضارب آراء بهره مند می شوم.   
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 