معمای ماشین شماره 37 - تغییر زاویه به وسیله سیستم سنکرونایزینگ در دیزل ژنراتور
اخیراً سوالی برام پیش آمده با این مضمون که آیا ما میتوانیم یک الکتروموتور 6 کیوولت را همزمان از طریق ترانسفورماتور 20/6 با اتصال Dyn5  که از شبکه برق میگیرد و همچنین با ترانسفورماتور دیگری که دارای ردیف ولتاژ 6/0.4 کیلوولت و با اتصال Dyn5 که به یک دیزل ژنراتور متصل است تغذیه کنیم؟ یا نه؟ اگر که جواب بله است لطفاً میشه بگید حداکثر تغییر در زاویه ولتاژ به توسط سنکورسکوپ وصل شده بعد از خروجی ترانسفورماتور وصل شده به دیزل ژنراتور چقدر میتواند باشد و اینکه این کار به چه صورت در دیزل ژنراتور انجام می شود؟
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 14:32 - تاریخ: 5 فروردین 1391
سوالتان را من خوب متوجه نمی شوم.اگر منظورتان این است که آیا می توان یک الکتروموتور 6 کیلو ولت را از طریق ژنراتوری که با واسطه ترانس افزاینده با شبکه سنکرون شده است راه اندازی و مورد بهره برداری قرار داد؟ جواب مثبت است و هیچگونه مانع فنی برای آن وجود ندارد. دو منبع ذکر شده یعنی ژنراتور و شبکه پس از موازی شدن از اختلاف فاز صفر برخوردار خواهند بود. قبل از سنکرون شدن ژنراتور با شبکه، اختلاف فاز امری است طبیعی که با نزدیک شدن فرکانس خروجی دو سیستم امکان اتصال آنها به هم در زمان مورد نظر که اختلاف فاز به حداقل خود رسیده میسر خواهد بود. بنابراین کافی است سیستم  سنکرونایزر ولتاژ و فرکانس خروجی دو سیستم را حتی الامکان به هم نزدیک کند. در مد وصل اتوماتیک خود سیستم سنکرونایزر با چک شرایط سنکرون که اختلاف فاز را نیز شامل می شود ، فرمان وصل را صادر می نماید.
مقدار ستینگ اختلاف فاز مجاز قبل از وصل دو سیستم به سرعت عملکرد سیستم کمکی ارسال فرمان وصل شامل رله وصل ، سرعت وصل کلید قدرت و مدارات کمکی درگیر در فرآیند وصل بستگی دارد. از آنجا که معمولاً کلید سنکرون کننده و مدارات جانبی معمولاً بوسیله تامین کننده دیزل ژنراتور مهیا می شود، ستینگ مزبور می باید توسط سازنده ارائه شود. در جدول زیر برخی مقادیر نمونه آمده است.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 