ساعت: 17:39 - تاریخ: 21 شهریور 1390
بوبین رله ها هنگام قطع ولتاژ  surge  شدید و بدی به مرکز  تغذیه ی خود ( مثلاً سیستم DCS  ) ارسال می کنند . نصب دیو د هرز گرد باعث می شود این  surge  مستهلک شده و از مقدار حدود هفت برابر ولتاژ نامی به چیزی حدود کمتر از دو برابر کاهش یابد  
نویسنده : احسان - از: تهران
 
#2
ساعت: 17:56 - تاریخ: 21 شهریور 1390
در مدارات dc قطع جریانهای اندوکتیو معمولاً با مخاطراتی برای کنتاکتهای عمل کننده همراه است، زیرا انرژی ذخیره شده در سلف معادل مدار معمولاً خود را به شکل یک نیروی محرکه مخرب روی کنتاکت ظاهر می کند. در مدارهای حاوی رله های کمکی سریع که به جهت تأمین سرعت بالا از اجزاء سبک و لاجرم از نظر مکانیکی ضعیف تر برخوردارند، قطع جریان بوبین توسط کنتاکت رله می تواند خطرناک تر باشد. در اینگونه مدارات مرسوم است که یک مدار حفاظتی بطور موازی با بوبین رله مورد استفاده قرار می گیرد. این مدار می تواند یک RC سری یا یک مقاومت متغیر و یا یک دیود که بطور معکوس بایس شده، باشد. به هنگام کار کرد عادی مدار بوبین که  از ولتاژ معکوس حدود 10 برابر ولتاژ نامی برخوردار است نقشی در مدار ایفا نمی کند. به محض قطع مدار dc ولتاژ برگشتی که طبق قانون فارادی از پلاریته معکوس برخوردار است دیود را در وضعیت هدایت قرار داده و انرژی بوبین را تا مدتی روی بوبین حفظ می کند تا به تدریج به صورت تلفات اهمی مستهلک شود. به این ترتیب مدار از صدمات این ولتاژ ناخواسته در امان می ماند. یک تأثیر دیگر چنین دیودی افزایش زمان Drop off یا فرو افت رله است . این زمان چیزی در حدود 2 تا 5 برابر زمان قید شده در کاتالوگ رله خواهد بود که گاهی می باید در طراحی مدار مورد توجه قرار داده شود.



 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 11:08 - تاریخ: 27 آذر 1390
خیلی ممنونم از توضیحات کاملی که در این پست قرار دادی 
نویسنده : مجتبی - از: ایران
 
#4
ساعت: 19:01 - تاریخ: 25 اسفند 1391
با سلام

لطفا برام در مورد زمان drop off یکم توضیح بدین

باتشکر 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#5
ساعت: 09:26 - تاریخ: 26 اسفند 1391
در رله های الکترومکانیکی عموماً انرژی الکتریکی می باید بر علیه نیروی یک فنر عمل نموده و یک جزء متحرک راجابجا نماید. در ابتدای حرکت این فنر نیروی اعمالی زیادتر است بنابراین این نوع رله در لحظه عملکرد انرژی جریان بیشتری می کشندکه موسوم به pick up current است. پس از جابجایی برای نگه داشتن جزء متحرک در یک وضعیت دائم که فنر نیز فشرده شده و فاصله هوایی به حداقل خود رسیده نیاز به انرژی کمتری است که به آن انرژی فرو افت و به جریان متناظر drop off/out current می گویند. از آنجا که تغییرات فلوی مغناطیسی دریک سیستم الکترومغناطیسی نمی تواند آنی باشد، حتی پس از قطع رله زمانی سپری می شود تا فلوی متناظر با انرژی drop off مستهلک شود. این زمان را زمان drop off رله می گویند که با تغییر ثابت زمانی مدار فرمان می تواند تغییر کند.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 20:08 - تاریخ: 2 اردیبهشت 1392
سلام خسته نباشید.حمید جان میشه یه توضیح درحد5خط راجب دیود هرزگرد به ایمیل من ارسال کنید.موضوع دیگه این که اگه زاویه اتش تریستور از30 درجه بیشتر بشه باعث میشه ولتاژ پریود منفی پیدا کنه چرا؟جواب این سوالم اگه برام بفرستید ممنون میشم...باتشکر
ادرس ایمیل m.akbarpour1989@yahoo.com
 
نویسنده : مهدی اکبرپور - از: ایران
 
#7
ساعت: 01:30 - تاریخ: 3 اردیبهشت 1392
با سلام

می خواستم بپرسم اگه یک رله فیندر 220 ولت داشته باشیم در هنگام قطع چه مقدار ولتاژ معکوسی دو سر آن بوجود میاد و چگونه سایز دیود موازی با آن را انتخاب کنیم 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#8
ساعت: 11:56 - تاریخ: 4 اردیبهشت 1392
جناب آقای اکبر پور،
فکر می کنم در سطور بالا به اندازه کافی در مورد دیود هرزگرد صحبت شده است. در مورد زاویه تأخیر آتش تریستور در اتصال سه فاز نیز به شکل زیر توجه فرمائید. همانطور که می دانید مبدا سنجش زاویه آتش نقطه تلاقی ولتاژ دو فاز متوالی است. تا زاویه 30 درجه نشان داده شده ولتاژ اعمالی به هر تریستر همواره مثبت می ماند اما پس از این زاویه ولتاژ اعمالی منفی می شود که در این حالت تریستور مانع عبور جریان بار شده و ولتاژ خروجی صفر می شود. بنابراین ولتاژ خروجی رکتیفایر سه فاز در حالت ستاره به ازای زوایای تأخیر بزرگتر از 30 درجه برای مدتی صفر می شود. برای زاویه 150 درجه ولتاژ خروجی همواره صفر می شود.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#9
ساعت: 12:54 - تاریخ: 4 اردیبهشت 1392
از مشخصات كاربردي ديود در مدارات كنترل و حفاظت، مي‌توان به میزان جريان مستقيم، ولتاژ شكست دیود، منحنی شكست ( يكسو سازي و ريزش بهمني ) همچنين جريان نشدي معكوس آن اشاره نمود. بازه ولتاژ شكست ديودهاي قطع و ديودهاي سدكننده موجود بين 300 تا 600 ولت است.
ديودهاي صنعتي با قابليت جرياني مناسب و ولتاژ شكست تا 1200 ولت نيز قابل دستیابی است. اين مقادير نامي در شرايط عادي بيشتر از نياز واقعي سيستم هستند، اما کاربرد آنها در شرایط گذرا است که طی آن لوازم مزبور تحت تنشهاي الكتريكي قابل توجهی بیشتر از حالت عادی قرار می گیرند. ديودهاي سيليكوني می توانند بوسيله خازنهاي کمکی (By Pass) مخصوصی در قبال اضافه ولتاژهاي گذرا حفاظت شوند.
استفاده از ديود زنر نياز به استفاده از خازن و عوارض ناشي از آن را مرتفع مي سازد البته به شرطي كه ديود مزبور تحمل همه ولتاژهاي شكست ایجاد شده در مدار را داشته باشد.
قابليت عبور جريان مستقيم در ديودهاي مورد استفاده در مدارات قطع حدود 10 آمپر بطور دائم و30 آمپر براي مدت 1 ثانيه است. ديودهاي سد كننده نيز بطور  معمول از جريان نامي حدود 1 آمپر بطور دائم برخوردارند، ميزان جريان كوتاه مدت آنها نيز مي تواند توسط سازنده ديود مشخص شود.
میزان جريان نشدي معكوس ديود ( جريان عبوري از ديود در حالت باياس معكوس ) معمولا"در يك يا دو ولتاژ معين همچنين دماي مشخص تعیین مي‌گردد. باید توجه داشت که در دیودها عموما" با افزایش جريان مستقيم، جريان معكوس نشدي نیز زياد می شود.
 