معمای کنترل شماره 7 - دیود هرزگرد
با سلام در یکی از سوالات به دیودهای هرزگرد اشاره شد . ولی سوال من اینست که برای یک رله 24dc یا 110dc چه مواردی را باید در نظر گرفت تا دیود مناسب انتخاب شود . آیا برای رله هایی که از کارت های خروجی plc برقدار می شوند نیاز به دیود هرزگرد می باشد ؟ با تشکر
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 09:21 - تاریخ: 11 مهر 1395
در انتخاب دیود باید به ولتاژ شکست بایاس مخالف، همچنین جریان نامی دیود برای تخلیه انركی بوبین به هنگام قطع توجه نمود. در طراحیهای دقیق تر وقتی هدف از نصب دیود علاوه بر حفاظت کنتاکت بالادستی و کاهش جرقه روی آن، ایجاد تأ|خیر در drop off رله کمکی باشد باید مقاومت داخلی دیود را نیز منظور نمود. به هنگام تخلیه سلف معادب بوبین و مقاومت سیم پیچی آن باضافه مقاومت داخلی دیود تشکیل یه مدار RL میرا شونده را می دهند که ثابت زمانی آن یعنی L/R تعیین کننده زمان دشارژ بوبین و drop off رله می باشد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 