معمای نیروگاه شماره 59- سنکرون کردن شین نیروگاه محلی با شبکه برق منطقه ایی
برق کارخانه ای توسط 4 توربو ژنراتور گازی تامین شده که ولتاژشان 11KV و فرکانس آنها 50HZ است. 4 تا از این ژنراتورها در حال برق رسانی به کارخانه هستند یعنی شین اصلی کارخانه برقدار است. حالا اگر بخواهیم برق شبکه (برق منطقه ای یا برق شهری که باصطلاح شین بینهایت میباشد)  را نیز به این کارخانه اضافه کنیم چگونه عمل سنکرون امکان پذیر است؟ با توجه به اینکه شبکه بینهایت قابلیت تغییر فرکانس و ولتاژش وجود ندارد؟ توجه شود برعکس این موضوع یعنی سنکرون کردن یک ژنراتور محلی با شبکه به راحتی قابل اجراست زیرا قابلیت کنترل ولتاژ و فرکانس ژنراتور کارخانه برای هم فرکانس و هم ولتاژ و هم فاز کردن با شبکه دست سنکرونسکوپ ژنراتور محلی است.
نویسنده : ایمان - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:14 - تاریخ: 15 اسفند 1395
درست می فرمائید، اضافه نمودن شبکه سراسری به یک شبکه کوچک محلی در حال کار می تواند با power swing  های خطرناک همراه باشد. بنابراین باید بطور معکوس ژنراتورهای کارخانه به شبکه سراسری اضافه شوند. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 