صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 53 - پاورچارت نیروگاه
چرا پاورچارت نیروگاه یا همان ژنراتور سنکرون در حالتی که بار شبکه خازنی هست و ژنراتور حالت سلفی ،ژنراتور به همان اندازه که در حالت فوق تحریک توان راکتیو تولید می کند،نمی تواند توان راکتیو مصرف کند..یعنی قرینه هم نیستند؟
نویسنده : م. - از: اندیمشک
 
#1
ساعت: 08:05 - تاریخ: 12 دی 1394
لطفاً بیشتر توضیح دهید، در ژنراتور کنترلی برای انتخاب تولید سلفی یا خازنی ( اکتیو یا راکتیو) مستقل از بار وجود ندارد و سیستم کنترل ژنراتور خود را با بار (اکتیو ، راکتیو سلفی، راکتیو خازنی) هماهنگ می کند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 14:12 - تاریخ: 12 دی 1394
با سلام.
آیا بیشترین مقدار توان راکتیو تولیدی که ژنراتور در بار سلفی می تواند تولید کند.در بار خازنی هم می تواند همان مقدار مصرف کند؟ 
نویسنده : م - از: اندیمشک
 
#3
ساعت: 09:41 - تاریخ: 13 دی 1394
محدودیت تولید توان راکتیو پس فاز به ظرفیت ولت آمپری ژنراتور بر می گردد اما محدودیت توان راکتیو پیش فاز به پدیده تخریب حرارتی هسته مطابق توضیحات زیر بر می گردد.

A cylindrical-rotor machine can experience thermal damage at the ends of the stator core when operated at reduced field current. This limitation forms the leading Var boundary of the generator capability curve. A loss of field represents the extreme in field current reduction. A loss of field from full load can result in leading Var loading in excess of the generator’s MVA rating. Typically, the generator manufacturer’s capability curve limits leading Var intake to about 40 to 60% of the generator rating. The leading Var limitation has been shown to vary inversely with terminal voltage.  Although the reduction in terminal voltage that accompanies a LOF markedly increases the Var capability, the increase is insufficient to accommodate a potential 2.0 pu leading Var inflow. The limit is circular on the P–Q plane with the following characteristics:

The voltage-dependent leading Var capability of the sample system generator was estimated using this approach. Values for K1 and K2 were chosen to approximately reproduce the leading Var limit defined by the generator manufacturer’s capability curve at et = 1.0. The resulting voltage variant limits are plotted in Figure below.
Excessive end-core heating would result in bluing of metallic end-core structure, charring of stator winding insulation and failure of the insulation medium between laminations.


 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 12:14 - تاریخ: 24 فروردین 1395
وقتی ژنراتور در مد خازنی است جریان رتور از جریان نامی کمتر است (مقدار مجاز کاهش جریان رتور تا زمانی است که وارد ناحیه ناپایداری دینامیکی یا سایر محدودیت ها نشویم) ولی وقتی ژنراتور در مد سلفی است باید جریان رتور از حد جریان نامی بیشتر شود بیشتر شدن جریان رتور، شرایط سخت تری را از نظر تولید گرما در رتور ایجاد می کند بنابراین در شرایط مشابه حالت سلفی، شرایط سخت تری برای ژنراتور تولید می کند و از طرفی محدودیتهای کاهش و افزایش جریان رتور به عوامل متفاوتی بستگی دارد لذا تقارن حالت سلفی و خازنی به هیچ وجه وجود ندارد 
نویسنده : مجید
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :