معمای نیروگاه شماره 50 - اتصال کوتاه و یا اتصال زمین در خروجی یک ژنراتور
با ایجاد اتصال کوتاه و یا اتصال زمین در خروجی یک ژنراتور چطور می توان دژنگتور ژنراتور به شبکه وصل بماند،دور توربین-ژنراتور تا 3150 دور افزایش پیدا کند،بار واحد در آثر بالا رفتن دور  توسط گاور تا یک سوم بار نامی کاهش داده شود .
این موضوع در یکی از نیروگاه ها اتفاق افتاده است اما توضیح و توجیهی برای آن پیدا نمی کنم.
موفق باشید
نویسنده : سید حسن جعفری
 
#1
ساعت: 15:36 - تاریخ: 6 آبان 1394
اطلاعاتی که دادین کامل نیست ولی به طور کلی خطای اتصال زمین تکفاز به زمین در ژنراتور توسط رله stator earth fault مونیتور  میشه. با توجه به اینکه معمولا نقطه ستاره ژنراتور توسط مقاومت زمین شده لذا جریان اتصال تکفاز به زمین در این قسمت به 5 تا 10 امپر محدود شده. حال اگر رله مذکور به هر دلیلی درست عمل نکنه ژنراتور در اینحالت به کار خودش ادامه میده و با توجه به اینکه حدود 30% بارش رو از دست داده با اضافه سرعتی مواجه میشه که سریعا" توسط گاورنر کنترل میشه. البته تداوم این وضع موجب داغ شدن شدید روتور و سیم پیچ میراکننده میشه و ژنراتور  سریعا" باید از مدار خارج شود. به دلیل فوق جریانی که از سمت شبکه نیز محل اتصالی را تغذیه میکنه محدود بوده و در حدی نیست که رله حفاظت در برابر جریان زیاد رو فعال کنه. 
نویسنده : بنیامین
 
#2
ساعت: 13:08 - تاریخ: 10 آبان 1394
جریانهای ارت فالت همراه با جرقه روی بدنه استاتور ژنراتورهای فشار متوسط می تواند بسیار مخرب باشد از اینرو  تلاش می شود جریانهای ارت فالت از حد 15 آمپر فراتر نروند. بنابراین مقاومت اتصال نقطه ستاره و ستینگ رله های حفاظتی برای کنترل این آثار مخرب طراحی و انتخاب می شوند. چنانچه این اتصال کوتاه خارج از ژنراتور رخ دهد طبیعتاً حد تحمل ژنراتور در قبال ارت فالت می تواند افزایش یابد.

Tests carried out in 1930 by Dr. Pohl5 demonstrated faults of 5 A and probably higher through a conducting medium do not produce sufficient heat to damage laminations. These tests also indicated that an arcing fault of 5 A for one minute will cause some welding of laminations.
Note that Pohl did not consider the lamination damage from the 5 A arc serious enough to warrant major repair. Other research6 indicated 10 A current could be permitted without incurring major damage, but a current of 20 A would cause major damage. There is no consensus on a value for the repair threshold current, but values from 5 and 15 A are commonly used. One reason for the variance in data is that damage is strongly influenced by the type of lamination insulation.
The popularity of high-impedance grounding schemes for generator applications is directly related to the fact that these schemes limit ground fault current to values below 15 A.





در ژنراتورهای فشار ضعیف که انرژی arc بطور طبیعی کم است گاهی نقطه صفر را بجای اتصال مستقیم به زمین از طریق مقاومت زمین می کنند و عملاً از ارت فالتهای نخستین در خروجی صرف نظر می کنند. یعنی ژنراتور های فشار ضعیف قادر به ادامه کار با وجود اتصال زمین نخستین هستند. البته اتصال زمین دوم روی فاز متفاوت در این نحوه بهرهبرداری می تواند بسیار مخاطره آمیز باشد ککه توسط رله های اضافه جریان از سیستم پاکسازی می گردد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 