معمای نیروگاه شماره 44 - میزان جریان تحریک ژنراتور
با سلام
مدتی هست که دنبال جدولی هستم که برای ژنراتورهای مختلف جریان تحریک رو داشته باشه دیتاشیتهای مختلفی رو بررسی کردم اما چیزی دستگیرم نشد.مثلا برای یک ژنراتور با قدرت 100مگا ولت آمپر و ولتاژ 20 کیلو ولت جریان تحریک چقدره .کسی میتونه کمکم کنه ممنون میشم.
نویسنده : mahdiara
 
#1
ساعت: 06:01 - تاریخ: 29 اردیبهشت 1394
برای ماشین سنکرون با توانی که شما ذکر کرده اید حدود 2% تلفات داریم که از این 2% حدود 3/1آن در روتور تلف می شود . ولتاژ نامی سیتم تحریک حدود 300 VDC  است . با این فرضیات که به طور تقریبی درست هستند جریان تحریک نامی حدود 2200 آمپر است . این توضیح صرفاً حدود و ثغور کار را مشخص می کند و اطلاعات دقیق را باید از سازنده گرفت .
2200=300/(.33*.02*100000000) 
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 