معمای نیروگاه شماره 43 - پایداری ژنراتور سنکرون در حالت اتصال کوتاه
با سلام
ژنراتور سنکرون در کدام یک از حالات تحریک(فوق تحریک ،زیر تحریک،نرمال) در شرایط اتصال کوتاه پایدارتر است؟آیا در حالت اتصال کوتاه جریان اتصالی ما از نوع سلفی می باشد ؟و ما احتیاج داریم که مولد ما توان راکتیو تولید کند؟اگر استدلال بالا درست باشد ،در حالت فوق تحریک پایدارترست؟
نویسنده : محمد - از: اندیمشک
 
#1
ساعت: 06:26 - تاریخ: 27 اردیبهشت 1394
فرضیات شما درست است . جریان اتصال کوتاه یک جریان تقریباً اندوکتیو خالص است و ژنراتور در حالت فوق تحریک ( Over Excitation  ) پایدار تر است . علی الاصول در حالت کار عادی نیز ژنراتور در مود تحریک نقصانی در برابر نوسانات خیلی پایدار نیست و اپراتور های نیروگاه از آن اکراه دارند .  
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#2
ساعت: 13:00 - تاریخ: 7 خرداد 1394
در ژنراتور با بروز اتصال کوتاه عکس العمل مغناطیسی جریان بار که عمدتاً راکتیو است به یکباره افزایش می یابد و این عکس العمل سبب کاهش شار مغناطیسی فاصله هوایی و تضعیف شدید میدان می شود. همان چیزی که خود را با افت ولتاژ لحظه ای ولتاژ ژنراتور نشان می دهد. تضعیف میدان از نظر فیزیکی سبب تضعیف همبستگی مکانیکی روتور با میدان گردان می شود. این موضوع می تواند سبب افزایش دامنه نوسان زاویه روتور و به نوعی تهدید پایداری گذرا شود.
در سیستمهای تحریک مدرن متکی به تریستور، پاسخ سریع میدان تحریک ( تحریک اضافی) که عملاً سیستم تحریک را برای جبران شرایط under excite ماشین تحت تأثیر قرار می دهد، سبب بهبود شرایط پایداری گذرا می شود.
در همین جا بد نیست به اهمیت دقت در انتخاب مقاومت زمین در سیستمهای زمین غیر solid توجه کنیم. در اینگونه سیستمها اتصال کوتاه های زمین مسیر خود را از یک مقاومت قابل توجه می بندند، بنابراین جریان اتصال کوتاه مانند همیشه از ماهیت راکتیو برخوردار نیست که یک سیستم تحریک مناسب بتواند حد پایداری را افزایش دهد. در این حالت پاسخ سیستم مکانیکی به افزایش بار اکتیو همانند پاسخ سیستم تحریک نبوده و پایداری گذارای سیستم تحت مخاطره قرار می گیرد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 11:23 - تاریخ: 11 خرداد 1394
در سیستم غیر solid  مقاومت را طوری انتخاب می کنند که Id=Ic   و از آنجا که Ic  خیلی کم است نتیجتاً Id  هم کم است و توان  اکتیو تلف شده در این مقاومت حتی چند هزارم توان تولیدی و انتقالی نیست و چگونه می تواند در پایداری اثر گذار باشد . با سخن انتهایی برادر حمید موافق نیستم .  
نویسنده : بهنام - از: ایران
 
#4
ساعت: 17:03 - تاریخ: 11 خرداد 1394
منظور سیستمهای مقاومت پائین است و نه سیستمهای مقاومت بالا نظیر ارت ژنراتور، در این ارتباط می توانید به کتاب وستینگ هاوس مراجعه فرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#5
ساعت: 06:24 - تاریخ: 12 خرداد 1394
هنوز هم موافق نیستم . در سیستم مقاومت پایین استهلاک  توان  اکتیو  ؛  کند  ،  زمانبر  و با ثابت زمانی نسیتاً بالاست .  در ضمن لطفاً آدرس مشخص تری برای اثبات مطلب ذکر شده بیان بفرمایید . 
نویسنده : بهنام - از: ایران
 
#6
ساعت: 18:23 - تاریخ: 20 خرداد 1394
بله شما درست می فرمائید، در سیستمهای زمین مقاومت بالا مانند زمین معمول در نقطه ستاره ژنراتورها، به دلیل ناچیز بودن جریان اتصال زمین نگرانی وجود ندارد، اما در سیستمهای فشار متوسط که استفاده از مقاومتهای چند ده اهمی با جریانهای حدود چند صد اهم مرسوم است. آنچه تعیین کننده حد بالای جریان زمین است، پایداری گذرای ماشین در قبال اتصال کوتاه زمین می باشد. لطفاً به معمای ماشین شماره 7 مراجعه فرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 