معمای نیروگاه شماره 38 - جريان تحريك ژنراتور
عرض سلام
ما ژنراتوري داريم كه تا دور ٢٠٠٠ با استفاده از تريستور هاي راه انداز با جريان تحريك ٤٠٠ امپر دي سي با حالت موتوري استارت ميشه از دور ٢٠٠٠ به كمك توربين به ٣٠٠٠ ميرسه ، زماني كه حلقه ي فيدبك جريان تحريك اصلي براي ژنراتور شدن وصل ميشه هيچ جرياني در روتور جاري نميشه ، و در خروجي استاتور هيچ ولتاژي ظاهر نميشود . تمام مسير چك شد حتي ارتباط زغال با كلكتور ، نكته قابل توجه زماني كه در حالت ايستاده به صورت دستي به رتور جريان ميدهيم ميگيرد اما رو دور هيچ جرياني نميگيد حتي ميلي آمپر ، ولتاژ تا قبل از ذغال هم وجود دارد، به صورت مجزا هم ولتاژ دهي شد اما تفاوتي نكرد، سيستم تحريك مشكلي ندارد . اما چرا زماني كه رو دور هستيم تمايلي به ژنراتور شدن وجود ندارد ؟ جريان نامي رتور ١٢٠٠ امپر مي باشد ...
نویسنده : مهدي - از: ایران
 
#1
ساعت: 10:51 - تاریخ: 24 آذر 1393
نمی خواهم ادعا کنم علت همین است ولی  خصوصاً در مناطق مرطوب و آلوده ،  دیده شده یک لایه ( film) بسیار نازک از چرک و روغن و غبار  روی زغال را می گیرد  و مانع از کارکرد صحیح  می شود یا یک فرد متخصص و آشنا به کار آن فیلم نازک را بردارد یا از زغال نو استفاده  شود . ممکن است علت همین باشد . 
نویسنده : روناک - از: ایران
 
#2
ساعت: 11:39 - تاریخ: 24 آذر 1393
عيب مشخص شد ، به دليل نيروي گريز از مركز در دور ٣٠٠٠ روتور  به دليل فاصله گرفتن شينه ها ، ناشي از عمر زياد ژنراتو ر ، رتور اتصال باز ميشود ....
در حالت  توقف داراي مقامت ٠/٢ است ، اما رو دور كاملا اتصال باز ميشود ...
 
نویسنده : مهدي
 
#3
ساعت: 16:44 - تاریخ: 24 آذر 1393
از شما بخاطر به اشتراک گذاشتن تجارب ارزشمندتان سپاسگزارم. 