معمای نیروگاه شماره 35 - تبدیل ژنراتور نیروگاه به کندانسور
در سیمولاتور مربوط به یک نیروگاه پس از اجرای سناریویی و بررسی خروجی ها مشاهده کردم که پس از بسته شدن شیر بخار توربین و عملا صفر شدن توان مکانیکی ژنراتور در حالی که ژنراتور به شبکه وصل است، توان اکتیو تحویل به شبکه صفر و توان راکتیو تحویلی به شبکه افزایش یافت. در این حالت به نظر می رسد که ژنراتور به یک کندانسور تبدیل شده است. سوالی که برای من پیش آمده است این است که در این حالت توربین هنوز به ژنراتور کوپل است پس چرا توان اکتیو (حتی به مقدار خیلی کم) از شبکه کشیده نمی شود و اندازه گیری انجام شده صفر را نشان می دهد؟
نویسنده : سهیل عبدالهی - از: ایران
 
#1
ساعت: 16:40 - تاریخ: 9 بهمن 1394
در عمل این مقدار صفر نیست و در یک واحد آبی 250 مگاواتی چیزی حدود 3 تا 4 مگاوات تلفات داریم.
البته سیستمی نیز جهت کاهش مصرف توان اکتیو تعبیه می شود به طوری که با تزریق هوای فشرده به محفظه زیر توربین مانع برخورد پره های توربین با آب می شود. در نتیجه توان اکتیو مصرفی کمتری خواهیم داشت. 
نویسنده : مهدی - از: خوزستان
 