معمای نیروگاه شماره 34 - نحوه کنترل تحریک هنگام از مدار خارج شدن ژنراتور
چرا هنگام عمل کردن بریکر ژنراتور و خارج شدن ژنراتور از مدار، تحریک آن بعد از مدت زمانی قابل توجه در حد دو دقیقه به صفر میرسانند؟ آیا علت این تاخیر این است که شاید خطا در مدت زمان کوتاهی برطرف شود و دوباره بریکر بسته شود؟
نویسنده : سهیل عبدالهی - از: ایران
 
#1
ساعت: 15:35 - تاریخ: 23 مهر 1393
حفظ کوتاه مدت میدان مغناطیسی پس از shutdown واحد، بمنظور ایجاد گشتاور ترمزی توسط تلفات القایی روی سیم پیچی ژنراتور و ترانسفورماتور متصل به آن انجام می شود.

A similar scenario could occur during shutdown. Units are often allowed to coast down under manual regulator control after being taken offline. The manual regulator is set to maintain field current at a value that would produce rated voltage at no load and rated frequency (V/Hz = 1.0).
This mode of operation uses generator and transformer losses to aid in braking during the coast down period. If the automatic regulator is mistakenly placed in service during this coast down period, overexcitation will again occur as the regulator increases excitation to maintain the voltage setpoint.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 17:13 - تاریخ: 11 تیر 1394
پس از قطع نیروگاه از شبکه دو مرحله عملکردی برای سیستم تحریک وجود دارد مرحله اول ترمز الکتریکی که در این حالت سه فاز ژنراتور اتصال کوتاه می شود و جریان نامی از رتور عبور می کند تا دور  ژنراتور کاهش یابد پس از این مرحله باید سیستم های الکتریکی ژنراتور قطع شده و ترمز مکانیکی وارد مدار شود مدار سلفی رتور که از آن جریان نامی عبور می کند نباید مدار باز شود چون ولتاژ ضد محرکه شدیدی را تولید می کند بنابر این سیستم تحریک به مد اینورتر ی رفته و جریان رتور را به شبکه تخلیه می کند روش دیگر  برای از بینبردن جریان رتور، اتصال یک مقاومت غیر خطی دوسر آن است پس از طی مرحله دوم تمامی اتصالات ژنراتور باز شده و ژنراتور بکمک ترمز مکانیکی متوقف می گردد 
نویسنده : مجید
 