صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 29 - رفع زیرتحریک شدن با تغییر ست پوینت ولتاژ کنترلر
در نیروگاه گازی ژنراتور ۱۱kv در مواقعی آلارم زیر تحریک می آید وبا تغییر ست پوینت ولتاژ کنترلر در حد  0/015kvمشکل برطرف میشود،دلیل بوجود آمدن آلارم و از بین رفتن آن چیست؟
نویسنده : امیر - از: ایران
 
#1
ساعت: 14:50 - تاریخ: 1 شهریور 1393
با سلام- دلیل این آلارم افت ولتاژ لحظه ای یا نوسان لحظه ای در تحریک میباشد که معمولا" خود ریست میشود 
درج پاسخ

 
 