معمای نیروگاه شماره 26 - هماهنگی سیستم AVR تحریک ژنراتور و تپ چنجر ترانس
در اتاق کنترل یکی از نیروگاه ها گازی مشغول انجام وظیفه ام.
سوالی که واسم پییش اومده در مورد کنترل توان راکتیو و هماهنگی بین AVR ژنراتور و تپ چنجر ترانس خروجی در ساعات مختلف روزه و چگونه میتوان بهینه ترین حالت رو پیدا کرد تا هم توان راکتیو کنترل شه و هم ادوات مربوطه بهترین حالت مچینگ رو داشته باشن؟
نویسنده : وحید - از: ایران
 
#1
ساعت: 17:52 - تاریخ: 16 آذر 1392
بطور کلی سیستم کنترل ولتاژ ژنراتور برای کنترل تغییرات ولتاژ ژنراتور در حد استاندارد 5%+- می باشد و تپ چنجر ترانسفورماتور متصل به شبکه برای جبران تغییرات ولتاژ شبکه در حد  5%+- و تا 10 درصد برای کوتاه مدت است. در شبکه های الکتریکی با قابلیت اطمینان بالا و وضعیت بار و ولتاژ تثبیت شده، استفاده از on load tapchanger کار صحیحی نیست چون به دلیل افزایش قطعات اضافی با احتمال خرابی آنها عملاً قابلیت اطمینان سیستم پائین می آید. اما در شبکه های الکتریکی نظیر شبکه سراسری کشور ما وجود on load tapchanger جهت تطبیق شرایط شبکه با نیروگاه و مبادله توان راکتیو در مواقع لازم، ضروری به نظر می رسد. اینکه سهم هر یک از سیستمهای کنترل توان راکتیو ترانس یا ژنراتور چقدر باشد به محدودیتهای تغییرات ولتاژ تپ چنجر در ترانس و محدودیتهای ساختاری ژنراتور برای تولید توان راکنیو دارد.

An on-load tapchanger is required to allow for variation of the HV system volts and generator power factor. LV volts will generally remain within +-5% under the control of the generator automatic voltage regulator (AVR).
It should be noted that there is an alternative view prevailing among some utilities who see on-load tapchangers as a source of unreliability in an area where high availability and load factor is paramount. These utilities prefer to have a very limited range of off-circuit taps on the generator transformer, say +-2.5 and +-5%, and control unit voltage and power factor entirely by means of the generator AVR. This approach, however, requires a very much larger and more costly AVR, and the holders of this viewpoint tend to be in the minority.



The generator transformer is used to connect the generator whose voltage is probably maintained within +-5% of nominal, to a 400 kV system which normally may vary independently by +-5% and up to 10% for up to 15 minutes. This cannot be achieved without the ability to change taps on load.
However, in addition to the requirement of the generator to produce megawatts, there may also be a requirement to generate or absorb VArs, according to the system conditions, which will vary due to several factors, for example time of day, system conditions and required power transfer. Generation of VArs will be effected by tapping-up on the generator transformer, that is, increasing the number of HV turns for a given 400 kV system voltage. Absorption of VArs will occur if the transformer is tapped down. This mode of operation leads to variation in flux density which must be taken into account when designing the transformer.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 17:09 - تاریخ: 4 خرداد 1394
با سلام
می خواستم بدانم اگر ژنراتور محرکش موتور باشد ( دیزلی یا ...) مینیمم لود چقدر است؟ 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#3
ساعت: 17:07 - تاریخ: 11 تیر 1394
معمولا برای دیزل ژنراتور مینیمم بار 20% لحاظ می شود کاهش بار کمتر از میزان فوق باعث ناپایداری ژنراتور می گردد 
نویسنده : مجید
 
#4
ساعت: 19:22 - تاریخ: 7 آبان 1395

مفهوم افزایش تپ ترانس دقیقا به چه مفهومی اشاره می کند ؟  یعنی نسبت تبدیل ترانس کم می شود یا زیاد می شود؟

رابطه میزان تزریق توان راکتیو با تغییرات (افزایش و کاهش) تپ چنجر ترانس چگونه است؟  
نویسنده : شاهماری
 
#5
ساعت: 10:04 - تاریخ: 11 آبان 1395
با افزایش تپ ترانس و افزایش نیروی محرکه الکتریکی در خروجی ترانس مقدار جریان راکتیو جاری شده به شبکه افزایش می یابد. البته كنراتور باید قادر به تولید این میزان افزایش توان راکتیو باشد، ترانس تنها مبدل است. لازم به ذکر است نیروی محرکه الکتریکی قابل سنجش نیست و اثر آن را تنها با افزایش جریان راکتیو خروجی می توان مشاهده نمود. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 