صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای نیروگاه شماره 23 - بریدن پیچ های کوپل ژنراتور
چرا در ژنراتورهای مدیوم ولتاژ وقتی که کلید ژنراتور قطع می شود ناگهان با ضربه ای شدید پیچ های کوپل ژنراتور بریده می شوند؟
نویسنده : حسن - از: تهران
 
#1
ساعت: 16:00 - تاریخ: 16 شهریور 1392
اساساً هر نوع تغییرات الکتریکی در خروجی ژنراتور یک شرایط گذرا به ماشین تحمیل می کند که میزان تأثیرات آن بستگی به مقدار تغییرات جریان (بار) و ماهیت سلفی یا خازنی آن دارد. انواع خطاهای اتصال کوتاه، تغییرات بار شدید، اتصال out of phase ژنراتور به شبکه و load rejection از این جمله اند، که معمولاً ژنراتورها برای رویارویی با آنها طراحی می شوند. اتفاقاً باز شدن کلید ژنراتور یا load rejection از مواردی است که درمقایسه با تغییرات دیگر عوارض کمتری دارد. در مرجع زیر تأثیر فالتهای مختلف بر فرسودگی یک ژنراتور نمونه مقایسه شده است.

Joyce, J. S., Kluig, T., and Lambercht, D., Torsional fatigue of turbine-generator shafts caused by
different electrical system faults and switching operations, IEEE Trans Power Apparatus and
Systems, PAS-97, 519, 1978.


 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 15:40 - تاریخ: 18 شهریور 1392
برعکس! معمولا اتفاقی که در این حالت می افتد(اگر ژنراتور زیر بار باشد و حفاظت مکانیکی عمل نکند) اوراسپید است. به نظر می رسد قسمت اول سوال با قسمت دوم متناقض باشد. بریدن شفت یا کوپلینگ ژنراتور معمولا در زمان افزایش ناگهانی جریان استاتور (در شرایط خطا) اتفاق می افتد.  
نویسنده : مرتضی دویران - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 