معمای نیروگاه شماره 21 - جریان اتصال کوتاه زمین در نزدیکی نیروگاه
سلام و خسته نباشید می خواستم بدونم که چرا نزدیک به نیروگاه جریان خطای اتصال به زمین نسبت به دیگر خطاها بیشتر است ( نزدیک به نیروگاه ها )
خدا پدر تون رو بیامرزه
نویسنده : محمد کشتکار رجبی - از: ایران
 
#1
ساعت: 16:15 - تاریخ: 20 آبان 1391
موضوع بیشتر به طبیعت امپدانس سنکرون در ژنراتورها بر می گردد. در ماشینهای استاتیک معمولاً امپدانس مولفه صفر دستگاه بزرگتر یا مساوی امپدانس مولفه مثبت یا منفی است اما در مورد اجزاء گردان بحث مقداری پیچیده تر است. امپدانس داخلی ژنراتور سنکرون از دو مولفه ترانسی و گردان تشکیل شده است که اصطلاحاً به آن امپدانس سنکرون می گویند. بخش گردان امپدانس سنکرون تنها وقتی می تواند وجود داشته باشد که عامل بوجود آورنده آن یعنی عکس العمل استاتور وجود داشته باشد. در مورد مولفه صفر ، از آنجا که مولفه صفر شار مغناطیسی نمی تواند میدان گردان تولید کند بنابراین قادر به تولید عکس العمل سنکرون در میدان دوار ماشین نخواهد بود. بنابراین امپدانس مولفه صفر ماشین سنکرون فاقد بخش گردان بوده و بطور طبیعی کوچکتر از امپدانس مولفه مثبت ماشین است. از اینرو است که اتصال کوتاه فاز زمین در ترمینال ژنراتور منجر به جریانهای بزرگتری نسبت به به اتصال کوتاه سه فاز می شود. این غلبه امپدانس مولفه مثبت بر مولفه صفر تا حدودی در اطراف نیروگاه حاکم است تا به تدریج با دور شدن بیشتر از نیروگاه غلبه امپدانس مولفه مثبت بر مولفه صفر به دلیل اضافه شدن امپدانس تجهیزات استاتیک مانند ترانسفورماتور یا خطوط انتقال خنثی شود.

خوب! حالا من یک سوال دارم. همانطور که می دانید برای کنترل جریان اتصال کوتاه در ژنراتورها عملاً نقطه صفر ژنراتور را با مقاومتهای بزرگ، زمین می کنند تا جریان اتصال زمین ژنراتور در حد بسیار اندکی باشد. با وجود این باز هم همان گفته شما یعنی بزرگتر بودن جریان اتصال زمین نسبت به جریان اتصال کوتاه سه فاز پس از ترانسفورماتور متصل به ژنراتور صادق است. ترانسفورماتور در این بین چه نقشی ایفا می کند که مجدداً سبب غلیه اتصال کوتاه فاز-زمین نسبت به اتصال کوتاه سه فاز می شود؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 16:29 - تاریخ: 21 آبان 1391
اگر هسته ی ترانسفورماتور از نوع  Shell  یا پنج ستونی باشد که دارای مسیر برگشت آزاد فلوی مغناطیسی ست امپدانس توالی صفر با امپدانس توالی مثبت و منفی مساوی ست . ولی اگر از نوع Core  باشد که دارای مسیر برگشت  آزاد فلوی مغناطیسی نیست ؛ حدود  0.9  امپدانس توالی مثبت و منفی ست . با این اظهار که امپدانس توالی مثبت ترانسفورماتور بزرگتر است موافق نیستم . مراجعه فرمایید به  CEGB   مجلد    D   ویا  GEC Protective Relays' Guide 
نویسنده : بهنام - از: ایران
 
#3
ساعت: 02:09 - تاریخ: 22 آبان 1391
با تشکر از تذکر درست جنابعالی، بنده دقت لازم را در نوشته بالا به خرج ندادم. منظور من بیشتر بودن امپدانس مدار اتصال کوتاه تکفاز است که شامل امپدانس مولفه صفر دستگاه به اضافه امپدانس مسیر برگشت جریان اتصال کوتاه که در مورد خطوط انتقال زمین و در مورد ترانس بدنه و دیگر قطعات فلزی یا غیر فلزی حائل بین فاز و محل اتصال زمین شده، می باشد. در هر صورت از تذکر شما متشکرم. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 21:09 - تاریخ: 27 آبان 1391
اگر اتصال تک فاز به زمین در فاصله ی ژنراتور تا سیم پیچ فشار ضعیف ترانسفورماتور افزاینده باشد ، جریان تکفاز به زمین اندک و در حدود زیر 10 آمپر است . ولی اگر پس از ترانسفورماتور باشد جریان تکفاز به زمین در ترانسفورماتور با آرایش  YNd  به مؤلفه های توالی مثبت و منفی ( و فی الواقع به جریان دو فاز ) تبدیل  می شود  .  به دلیلی که برادر بهنام گفته اند امپدانس توالی صفر ترانسفورماتور حدود 0.9 امپدانس توالی مثبت است  و از این رو در نقاط خیلی نزدیک به ترانسفورماتور نیروگاهی جریان اتصال تکفاز از سه فاز اندکی بیشتر است   
نویسنده : گلاویژ - از: ایران
 
#5
ساعت: 21:27 - تاریخ: 12 آبان 1395
طرز تشخیص توالی فاز در نیروگاه را لطفا توضیح دهید 
نویسنده : محمود محرمی اقدم - از: ایران
 