معمای ترانسفورماتور شماره 42 - شبکه توزیع خوزستان
چرا در ترانس های خوزستان سمت مثلث را زمین نمی کنندو ضمنا سطح ولتاژش متفاوت با بقیه کشور است ؟
نویسنده : علی
 
#1
ساعت: 08:09 - تاریخ: 12 اردیبهشت 1390
دلیل وجود سیستم های 11 کیلو ولت و 33 کیلو ولت در استان های خوزستان و بوشهر به نحوی تأثیر پذیری از حضور انگلیسی ها در صنعت نفت بوده است . در ضمن در ترانسفورماتور های Yy  که  Tertiary ( ثالثیه ) دارند ، معمول است که یک نقطه ی مثلث ثالثیه را زمین کنند  . در جایی ندیده بودم یک نقطه از مثلث ( معمولی ) را زمین کنند  
نویسنده : گلاویژ - از: سنندج
 
#2
ساعت: 15:45 - تاریخ: 12 اردیبهشت 1390
منظورم پستی است که سمت اولیه ( فشار قوی ) مثلث و سمت ثانویه ( 33 کیلوولت ) ستاره است . حالا سوال بنده این است که چرا در سمت مثلث حفاظت REF به کار نمی رود و سوال دیگر اینکه شبکه خوزستان چگونه به شبکه سراسری لینک می شود ؟  
نویسنده : علی - از: ایران
 
#3
ساعت: 17:39 - تاریخ: 12 اردیبهشت 1390
خوزستان از طریق 230 کیلو ولت و 400 کیلو ولت به استانهای مجاور وصل می شود . Restricted Earth Fault  یا همان REF  به دلیل نیاز به پایدار بودن در قبال فالتهای خارج از " زون " حفاظتی فقط فالت های حد فاصل بین ترانسفورماتور  جریان لاین و ترانسفورماتور جریان نیوترال را می بیند . وقتی در سیم پیچی مثلث نقطه ی نیوترال نداریم به REF هم نیازی نیست .  
نویسنده : گلاویژ
 
#4
ساعت: 09:46 - تاریخ: 14 اردیبهشت 1390
خواهشمند است موضوعات در بخشهای مرتبط درج شوند.
برای ادامه بحث در این خصوص به معمای پست شماره 3 مراجعه فرمائید. 
نویسنده : مدیر سایت
 
#5
ساعت: 11:43 - تاریخ: 10 اسفند 1390
با توجه به آب وهوای گرم خوزستان وبوشهر ومصرف زیاد خصوصا در تابستان بالا بودن سطح ولتاژ میتواند باعث کاهش تلفات باشد. زیرا شبکه توزیع در مقایسه با شبکه 20 کیلو ولت آمپر کمتری می کشد. 
نویسنده : تقوی - از: کازرون
 