در ترانس های  400/230 چرا تپ چنجر را در سمت 230 کیلو ولت قرار می دهند ؟
نویسنده : محمد صالح - از: ایران
 
#1
ساعت: 17:34 - تاریخ: 7 دی 1389
بطور کلی نصب تپ چنجر در سمت فشار قوی به دلیل پائین تر بودن جریان عبوری و کاهش مشکلات ناشی از تغییر تپ زیر بار ترجیح داده می شود. همچنین در ترانسفورماتورهای نوع core سیم پیچی فشار قوی بنا بر ملاحظات عایقی در طبقه بیرونی سیم پیچی قرار می گیرد و در این حالت اتصال تپ چنجر بدان آسانتر است. با این حال نصب تپ چنجر در سمت فشار قوی تنها شامل ملاحظات طراحی و اقتصادی است ، وگرنه  نصب آن در هر دو سوی ترانس ممکن است. برای مثال در بعضی شبکه های توزیع ترانسها برای کنترل بهتر ولتاژ در هر دو سمت خود می توانند شامل تپ باشند. برخی ملاحظات طراحی مبنای انتخاب سمت نصب تپ چنجر در زیر آمده است.

Tap changers can be connected to the primary or secondary side windings of the transformer depending on:
- Current rating of the transformer
- Insulation levels present
- Type of winding within the transformer (eg. Star, delta or autotransformer)
- Position of tap changer in the winding
- Losses associated with different tap changer configurations eg. Coarse tap or reverse winding
- Step voltage and circulating currents
- Cost
- Physical size

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 10:24 - تاریخ: 9 آبان 1395
در تپ های پایین تر و بالاتر از خنثی نسبت تبدیل (تعداد دور سیم پیچ) به چه شکل می گردد؟
 
نویسنده : شاهماری
 
#3
ساعت: 10:06 - تاریخ: 11 آبان 1395
با افزایش تپ تعداد دور افزایش می یابد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 09:27 - تاریخ: 12 آبان 1395

با افزایش تپ تعداد دور کدام سمت اولیه یا ثانویه افزایش می یابد؟

در ترانس 15.75 به 230 کیلوولت  تپ در کدام سمت نصب می گردد؟
 
نویسنده : شاهماری
 
#5
ساعت: 14:49 - تاریخ: 12 آبان 1395
معمولا تپ در سمت جریان کمتر یا ولتاژ بالاتر به دلیل سهولت در عملیات تغییر تپ زیر بار منظور می گردد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 04:48 - تاریخ: 5 دی 1395
در ترانس کوره قوس الکتریکی 6300kva تپ جنجر با 17 تب در کدام سمت قرار گرفته؟و ایا تپ جنجر میشود در دو سمت ترانس باشد(از تب 17 تا 9 در سمت اولیه وواز 8 تا 1 در ثانویه)؟ 
#7
ساعت: 10:42 - تاریخ: 3 اردیبهشت 1397
در ترانس های نیروگاهی تپ چنجر در سمت HV قرار میگیرد و در ترانس های 3 سیم پیچ هم روی HV و هم روی LV قرار میگیرد
 