پرسش شماره 171 -محاسبات اتصال کوتاه
سلام خدمت اساتید
بگذریم که منبع جامع و ساده و کاربردی در مورد محاسبات اتصال کوتاه مخصوصا در کلید اصلی بجز یه جدول و یک سایت نتونستم پیدا کنم ...
کاتالوگ کلید اتوماتیکهای اشنایدر را میخوندم دیدم یکجا مثالی زده ، یه جاهاییش رو متوجه نشدم که چطور به این عدد در مورد جریان اتصال کوتاه و رنج تنظیمی کلید رسیده:
sample
conclude
نویسنده : محمد - از: ایرانی
 
#1
ساعت: 08:59 - تاریخ: 1 دی 1397
سطح اتصال کوتاه پشت ترانس با توجه به ظرفیت ترانس و امپدانس داخلی حدود 46 کیلو آمپر است. یک کابل سایز 70 با طول 15 متر این اتصال کوتاه را به 29 کیلو آمپر تقلیل می دهد.
 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید)
 
#2
ساعت: 11:15 - تاریخ: 5 بهمن 1397
سلام
منظور من جریان im=2000 - 2500A بود که با جداول موجود در منابع مختلف ، مشروط به داشتن جریان اتصال کوتاه مسیر بالادستی و داشتن سطح مقطع ، طول و جنس فیدر میتوان آنرا بدست آورد اما در این مثال  ما هر دو مورد را نداریم.
من بهترین لینکی که پیدا کردم این بود:

https://building-energy-design.com/ابزارهای-محاسباتی/ابزار-محاسبات-جریان-اتصال-کوتاه/

فرمول ، لینک کاربردی یا منبع مناسبی در مورد محاسبه سطح و جریان مقطع اتصال کوتاه اگر دارید یا میشناسید ممنون میشم در اختیارم قرار بدید
 
نویسنده : محمد - از: ایرانی
 
#3
ساعت: 17:57 - تاریخ: 16 شهریور 1398
با سلام واحترام
جریان اتصال کوتاه 48 کیلو آمپر در خروجی سمت فشار ضعیف ترانس بوده که از رابطه جریان نامی تقسیم بر در صد امپدانس ولتاژ به دست می آید ولی وقتی یک کابل با یک سطح مقطع محدود که دارای مقاومت  بالا به نسبت آن جریان بوده با مقدار مقاومت سیم پیچ ترانس سری شده که سطح uk%افزایش پیدا میکند که به دنبال آن سطح اتصال کوتاه پایین می آید. 
نویسنده : حبیب اله محمدی - از: ایرانی
 
درج پاسخ

 
 