معمای ترانسفورماتور 167 - ترانس 220 به 110 ولت ac
ورودی یک ترانس 220 به 110 ولت  ac  را به برق 220 وصل می کنیم , بدون اینکه خروجی ترانس را به بار وصل کنیم ولتاژ خروجی را نسبت به سیم ارت (که به صورت استاندارد زمین شده است و مشکلی ندارد) اندازه گیری می کنیم , ولتاژ فاز نسبت به زمین حدود 65 ولت و ولتاژ نول نسبت به زمین حدود 45 ولت است و ولتاژ نول نسبت به فاز حدود 110 ولت است .
1- چرا ولتاژ نول این ترانس نسبت به سیم ارت حدود 45 ولت است ؟
2- در قسمت ورودی یک منبع تغذیه ac  به  dc نوشته است  input   0  110 v  , آیا می توان خروجی ترانس فوق را به این منبع تغذیه وصل کرد.
تشکر
نویسنده : محمد
 
#1
ساعت: 08:32 - تاریخ: 10 بهمن 1396
احتمالا ترانس شما سه فاز است و سیمی که در ثانویه به عنوان نول می شناسید در واقع فاز سوم است که بر اثر القا شار دو فاز اول برقدار شده است.

 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور(حمید) - از: فیروزآباد فارس
 