معمای ترانسفورماتور شماره 155 - محاسبه بار مصرفی ترانس
دو ترانس قدرت سه فاز بامشخصات ورودی و خروجی یکسان ولی قدرت و سطح اتصال کوتاه متفاوت در طرف فشار ضعیف که در سمت شینه فشار ضعیف به یک شینه مشترک متصل شده اند اگر بار مصرفی از شینه مشترک 1500kVA باشد مقدار بارگیری هر یک از ترانس ها چقدر می باشد.  T1: 1200KVA,Uk=8% و T2:600KVA,Uk=6% متاسفانه هیچ اطلاعات دیگری در دسترس نیست . با تشکر
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 07:11 - تاریخ: 3 مهر 1395
اعداد  Uk=8%  و  Uk=6%  اسمی هستند و در تولید  انبوه دارای حتی تا 15% تولرانس می باشند . بنا بر این ابتدا باید اعداد دقیق  Uk را محاسبه کرد . حال با فرض دقیق بودن مقادیر   Uk  : بار مشترک به نسبت مستقیم توان نامی و عکس  Uk  است . در این صورت  900 KVA  بر روی توانسفور ماتور بزرگتر و  600  KVA  بر روی ترانسفورماتور کوچک تر می افتد که خیلی لب به لب است .  
نویسنده : جعفر سعید پور - از: از فیروز آباد یزد
 