صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 153 - تست بی باری ترانس
در یک ترانس 63/20 , YND11 تست بی باری ترانس انجام گرفته و در این ازمایش مشاهده گردیده که جریان بی باری فاز وسط ترانس (1u) کمتر از دو فاز کناری(1u , 1w) می باشد؟
در تپ 1 :Iu=8.33 Iv=5.66 Iw=8.67 ma
در تپ 10 :Iu=10.4 Iv=7.34  Iw=10.8 ma
در تپ 19 :Iu=13.5 Iv=9.46  Iw=14.1 ma
نویسنده : جابر خورشیدی - از: ایرانی
 
#1
ساعت: 17:44 - تاریخ: 20 شهریور 1395
از دوستان علتش چی میتونه باشه؟ 
نویسنده : جابر خورشیدی - از: ایران
 
#2
ساعت: 01:04 - تاریخ: 29 شهریور 1395
در ترانس ایده آل چنین اختلافی موجود نیست. مشکل به احتمال زیاد یک مشکل ساختی است. عدم تشابه مغناطیسی سه ستون هسته و لاجرم  اختلاف رلوکتانس روی سه ستون هسته می تواند یک دلیل باشد. عدم پیچش یکنواخت و همسان سیم پیچی های سه فاز می تواند دلیل دیگر باشد. گاهی با وجود یکسانی تعداد دور روی سه ستون، تعداد دور موثر روی سه ستون همسان نیست زیرا به دلیل نشد فلو همیشه اختلاف کوچکی بین تعداد دور واقعی سیم پیچی و تعداد دور سیم پیچی لینک کننده شار اصلی ترانس وجود دارد که می تواند تحت تاثیر نحوه سیم پیچی روی سه ستون متفاوت باشد. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور - از: فیروزآباد فارس
 
#3
ساعت: 17:17 - تاریخ: 15 بهمن 1395
جریان نوشته شده ma در آزمایش بالا یعنی میلی آمپر؟؟؟؟ 
نویسنده : سعید
 
#4
ساعت: 09:03 - تاریخ: 16 بهمن 1395
جریان مغناطیسی حدود 0.5 تا 3 درصد جریان نامی ترانس قدرت است. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید)
 
درج پاسخ

 
 