پرسش ترانسفورماتور شماره 8- انتخاب ترانسفورماتور
یک ترانس 20 کیلو ولت به 6.6 کیلوولت برای تغذیه تابلوهای MV می خواهیم انتخاب کنیم. گروه برداری و قدرت اتصال کوتاه ترانس چگونه انتخاب می شود؟
نویسنده : حمید - از: ايران
 
#1
ساعت: 18:57 - تاریخ: 11 دی 1387
1- گروه برداري مناسب ترانسهاي توزيع به دليل حذف آثار مخرب فلوي مؤلفه صفر، ايزولاسيون اتصال كوتاه هاي فاز -زمين اوليه و ثانويه همچنين تأمين نقطه صفرمناسب در ثانويه، گروه برداري Dyn11 است.

2- براي انتخاب حداقل امپدانس توصيه شده توسط استاندارد، مي توانيد به استاندارد IEC 60076-5 يا جدول زير مراجعه فرمائيد.


 
نویسنده : حميد - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 