معمای ترانسفورماتور شماره 132 - عدم تعادل بار ترانس
ترانس قدرت 66/20 کیلوولت بار یکی از فازها خیلی کمتر از دو فاز دیگر است. بنظر شما مشکل از کجاست. این ترانس با یک ترانس مشابه موازی بود و نا متعادلی بار روی بریکر کوپلینگ مشاهده شد. اما بمحض باز کردن کوپلینگ، یکی از ترانسها با عملکرد ارت فالت خارج شد.
تستهای مختلفی روی ترانس انجام شد از تستهای ظاهری و اولیه تا باز کردن بوشینگهای هر دو طرف اما نتیجه ای حاصل نشده است.حتی تپ چنجر هم باز و تست شد و موردی مشاهده نشد.
فکر میکنید مشکل از کجاست؟
نویسنده : حمید - از: شیراز
 
#1
ساعت: 13:10 - تاریخ: 22 آذر 1394
آیا ولتاژ خروجی بی باری ترانس را تست کرده اید؟ در صورت عدم تعادل ولتاژی، علت اتصال حلقه به حلقه روی یکی از فازها می تواند دلیل مشکل باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 21:39 - تاریخ: 22 آذر 1394
سلام ولتاژ بی باری هم عادی بود. همه تست‌ها بجز اتصال کوتاه عادی بودند. 
نویسنده : حمید
 
#3
ساعت: 09:56 - تاریخ: 24 آذر 1394
نتیجه غیر عادی تست اتصال کوتاه چیست؟ 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 