معمای ترانسفورماتور شماره 129 - امپدانس درصد ترانسفورماتور
فرض کنید ترانسفورماتوری در پست داریم وسالها از کارش میگذرد وکاتالوگ وپلاکی از ان در اختیار نداریم .ترانس در مدار  می باشد و زیر بار روشی که بتوان در همان مدار بدون خارج کردن از مدار امپدانس درصد یا راکتانس درصدش را پیدا کرد چیست؟
نویسنده : علی - از: ایران
 
#1
ساعت: 10:11 - تاریخ: 14 آبان 1394
دقیق ترین روش از مدارخارج کردن ترانس،اتصال کوتاه نمودن یک سر و اعمال درصدی از ولتاژ نامی به سر دیگر است تا جریان نامی از سر اتصال کوتاه شده عبور نماید. آن درصد از ولتاژ همان امپدانس درصد است.
چنانچه بخواهید یک برآورد تقریبی از آن بدست آورید می توانید میزان جریان ثانویه و تغییرات ولتاژ به  تغییرات جریان بار را در بازه ای که این تغییرات زیاد است، اندازه گیری کنید. شیب این تغییرات معادل امپدانس معادل ترانس است. اگراین مقدار را بر حاصل تقسیم ولتاژ نامی به جریان نامی ترانس تقسیم کنید به امپدانس درصد تقریبی ترانس می رسید. تقریب را هم طبیعت متغیر ضریب قدرت در بارهای متفاوت ایجاد می کند.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 00:45 - تاریخ: 29 آبان 1394
ممنون از پاسخ شما . ولی وقتی کاتالوگ و مشخصات ترانس در دست نباشد . مسلما ولتاژ نامی و جریان نامی را هم  نداریم . این سوالیه که یکی از اساتید مطرح کردند ومن مدتها ست به دنبال جوابش میگردم .   
نویسنده : علی
 
#3
ساعت: 15:53 - تاریخ: 30 آبان 1394
در روش تخمین شیب افت ولتاژ در بارهای متغیر نیازمند اطلاعات مورد اشاره نیست. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 17:25 - تاریخ: 1 آذر 1394
ممنون از پاسخ شما من این روش تخمین شیب را مطرح کردم و استاد مربوطه فرمودند اطلاعات بدست امده برای یک بازه زمانی که شما فرموده بودید به صورت نقطه نقطه پراکنده بدست می اید و نمیتوان  چیزی بعنوان شیب را محاسبه کرد .و الته چون من اطلاعات دقیقی در باره روش شما نداشتم نتوانستم پاسخ درستی بدهم .  و ایشون فرمودند که روش شما ، روش جالبی است ولی جواب مسله را هنوز ندادند 
نویسنده : علی
 
#5
ساعت: 11:45 - تاریخ: 2 آذر 1394
اگر نتایج در یک بازه کاملاً صعودی و یا کاملاً نزولی بار ثبت شود، نقاط پراکنده نخواهند بود و از یک الگوی مشخص صعودی یا نزولی با یک شیب مشخص برخوردار خواهند بود. البته اگر شرایط تغییرات بار برای شما نامشخص باشد و قرار باشد هر چند وقت یکبار عمل اندازه گیری ولتاژ و جریان خروجی ترانس را نه با دستگاه های ثبات بلکه با ولتمتر- آمپرمترهای معمولی انجام دهید، فرمایش استادتان درست است و ممکن است نتوانید یک الگوی مشخص صعودی یا نزولی از تغییرات ولتاژ بدست آورید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 