معمای ترانسفورماتور شماره 123 - سمت تغذیه در ترانسفورماتور قدرت
با توجه به اينکه ترانسفورماتور يک تبديل کننده ولتاژ و جريان است،فرض کنيم يک ترانسفورماتور کاهنده 33KV/380V را از سمت LV ولتاژ نامى اعمال نموده و طبيعتأ در قسمت اوليه ترانس ولتاژ HV را داريم،حال اگر ولتاژ HV را که به اين صورت ايجاد شده به خط فشار متوسط که در آن تعدادى ترانس از همين نوع که مصرف کننده فشار ضعيف را تغذيه ميکند متصل کنيم، چه اتفاقى مى افتد؟آيا اين ولتاژ قادر به تغذيه ولتاژ ترانسهاى مذکور خواهد بود يا به ظرفيت ترانس بستگى دارد؟
نویسنده : مهدی - از: اهواز
 
#1
ساعت: 10:08 - تاریخ: 12 مرداد 1394
چنانچه منبع تغذیه سمت فشار ضعیف از توان لازم برای تغذیه بار و تلفات ترانسهای واسطه برخوردار باشد مشکلی پیش نمی آید. در شبکه های بزرگ الکتریکی نیز جهت کاهش تلفات انرژی ولتاژ در مراحل مختلف اضافه و مجدداً برای مصرف کاهش می یابد. البته همه ترانسهای واسطه نیز باید از ظرفیت انتقال توان مصرفی برخوردار باشند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 