معمای ترانسفورماتور شماره 115 - ترانس نول ساز
باسلام و خداقوت .چند سوال داشتم .1- ترانس نولساز چیست و به چه شکل در تابلو فشار ضعیف میتوان استفاده کرد.2- شبکه سه فاز کارخانه فاقد نول می باشد ولی روشنایی دارای نول می باشد که از سه فاز جدا میباشد یک شرکت نیز در حال نصب یک تابلو فشار ضعیف می باشد سوال اینجاست برق ورودی به تابلو باید سه فاز با نول باشد ولی سیستم برق سه فاز ما فاقد نول می باشد آیا می توان از ترانس نولساز استفاده کرد و یک نول مصنوعی ایجاد کرد - از نول روشنایی چطور؟
نویسنده : مهدی
 
#1
ساعت: 12:37 - تاریخ: 10 فروردین 1394
اینکه شبکه سه فاز فشار ضعیف فاقد نول است، مورد نادر و غیر عادیی است. در صورتی که اتصال فشار ضعیف ترانس اصلی کارخانه مثلث است برای تأمین ایمنی و همچنین تغذیه بارهای تک فاز استفاده از یک ترانس زمین الزامی است. البته موضوع باید با طراح اصلی درمیان گذاشته شود و علت انتخاب سیستم ایزوله روشن شود، شاید به دلیل حساسیت برخی بارهای خاص نسبت به اتصال زمین طراح تصمیم به انتخاب این سیستم گرفته است. در هر صورت همانطور که عنوان کرده اید امکان استفاده از یک ترانس با ثانویه زمین شده برای تغذیه برخی بارهای ضروری امکان پذیر است. در این حالت باید دقت شود دو شبکه مزبور باید از هر نظر با هم ایزوله باشند. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 