صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 109 - جریان اولیه ترانس یکسو ساز
جریان اولیه یک ترانس یکسوساز برای سیستم حفاظت کاتدیک با ورودی سه فاز و ولتاژ وجریان های ثانویه مشخص از چه فرمولی بایستی حساب گردد؟
نویسنده : علی
 
#1
ساعت: 13:46 - تاریخ: 5 آذر 1393
√3.Vac.Iac=Vdc.Idc.k


که در آن k راندمان یکسوسازی رکتیفایر است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 08:28 - تاریخ: 8 آذر 1393
با سلام
به نظر می رسد فرمول درست k بایستی در سمت دیگر معادله باشد .
با تشکر
علی 
#3
ساعت: 10:40 - تاریخ: 8 آذر 1393
به نظر می رسد  k باید در مخرج باشد  
نویسنده : روناک - از: ایران
 
#4
ساعت: 10:53 - تاریخ: 8 آذر 1393
درست می فرمائید.البته به جز بحث راندمان تبدیل ac to dc موضوع تلفات اضافی ناشی از هارمونیکها نیز باعث می شود در سایزینگ ترانس ضریبی در حدود 1.2 تا 1.3 را نیز در سایزینگ ترانس منظور نمایند.

Because the heating effect of the load peaks is proportional to the square of the load, and in order to provide some allowance for the effect of the harmonic currents, it is then considered that the rating of transformer to be used is selected by multiplying the mean half hourly maximum demand value by a factor of between 1.2 and 1.3. The precise value of the factor used will probably be that which results in the selection of an existing standard rating.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :