معمای ترانسفورماتور شماره 108 - انتخاب ترانس رزرو مناسب
با سلام ؛
   در یک مجتمع صنعتی , جهت تامین انرژی یک سری الکتروموتور DC مشابه با درایوهای سه فاز AC/DC , از سه دستگاه ترانسفورماتور 4000KVA , 20/.7KV , با مشخصات T1 & T3 = Dd0  و T2 = Dy11 , به صورت مستقل از هم  استفاده گردیده است . به نظر شما :
1- علت استفاده از دو نوع ترانس چه بوده است .
2- جهت انتخاب یک ترانس رزرو , کدام نوع از ترانسهای مذکور پیشنهاد می شود .
نویسنده : محمد رضا - از: ایران
 
#1
ساعت: 09:19 - تاریخ: 27 مهر 1393
بطور کلی ترکیب امواج حاوی هارمونیک اگر حساب شده انجام شود میتواند سبب حذف برخی هارمونیکها گردد. از این جهت انتخاب اتصالات مختلف ترانسفورماتور در تغذیه بارهای هارمونیک زا می تواند سبب کاهش هارمونیکهای تحمیلی به شبکه بالادستی شود. البته به دلیل طبیعت تصادفی بارها تنها می توان به بهبود شرایط هارمونیکی سیستم امید وار بود و نه حذف کامل هارمونیکها. در اشکال زیر مثالهایی برای حذف هارمونیکهای مضرب 3 با استفاده از ترکیب امواج هارمنیکی آمده است.
در خصوص اتصال رزرو نیز فکر می کنم بهتر است مثلث ستاره انتخاب شود تا با از دست رفتن ترانس مثلث ستاره موجود همچنان امکان ترکیب امواج شیفت یافته به اندازه 30 درجه وجود داشته باشد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 