صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 105 - نحوه عملکرد تب چنجر on load
میدانیم که تپ چنجر ترانس قدرت وقتی عوض میشود توسط کنتاکتهای کمکی مانع از چشمک زدن و قطع شدن برق برای لحظه کوتاه میشود.سوال اینجاست که اون مقاومتی که بر روی یکی از کنتاکتها قرار دارد چگونه عمل میکند؟ و اصولا چگونه از تاخیر قطع ولتاژ جلوگیری میشود ؟اون امپدانسی که در یکی از از کنتاکتهای کمکی تعبیه شده چطور با جدا شدن از تپ قبلی و  متصل شدن به تپ بعدی از قطع لحظه ای  جلوگیری میکند؟این مقاومت یا امپدانس بر چه اساسی تعریف شده و مقدار چگونه است؟
نویسنده : سعید - از: ایران-گیلان
 
#1
ساعت: 10:48 - تاریخ: 7 مهر 1393
در شکل زیر یکی از ساده ترین روشهای کلید زنی تپ های مختلف با استفاده از راکتور نشان داده شده است. در حالت اول کلید 1 بسته و تپ در وضعیت اولین پله تغییرات خود است. با بسته شدن کلید 2 بخشی ازمقاومت با راکتور موازی شدو با در مرحله بعد با باز شدن کلید 1 دومین پله تغییرات تپ حادث می شود. در مرجع J&P تاریخچه و تکنیکهای مختلف مورد استفاده در سوئیچینگ تپ چنجر تشریح شده است.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
درج پاسخ

 
 