صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 101 - از مدار خارج شدن ترانسفورماتور 15 مگا ولت آمپر
در هنگام تعویض ترانس ها که هر چند مدتی آنها را چنج می کنیم ترانس شماره 1 وارد مدار می شود ولی اگر امپر خروجی ثانویه از یک حدی بالاتر رفت( بعلت بارگذاری بیشتر روی آن) ، ترانس تریپ می خورد ولی اگر باهمان آمپراژ کار کند هیچ مشکلی پیش نمی آید . لازم به ذکر است که ستینگ هر دو ترانس همانند هم می باشد .
نویسنده : فرحانی - از: ایران
 
#1
ساعت: 18:59 - تاریخ: 31 خرداد 1393
به هنگام سوئیچینگ ترانسها ، با پدیده ای به نام جریان هجومی ترانس روبرو هستیم، که مقدار آن مستقل از بار است و به مشخصات مغناطیسی ترانس و لحظه وقوع سوئیچینگ ارتباط دارد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 10:23 - تاریخ: 15 تیر 1393
دوست گرامی ، از اینکه به سوال من پاسخ دادید سپاسگزارم . ولی مشکل من اینجا ست که ترانس ما در مدار قرار دارد و بصورت آنی باردار نمیشود ، بلکه به تدریج full load می شود . با این حال وقتی که آمپراژ آن به حدی رسید تریپ می کند . 
نویسنده : فرحانی - از: ایران
 
#3
ساعت: 11:56 - تاریخ: 15 تیر 1393
خواهش می کنم، این لطف شماست که سوال مطرح می فرمائید.
ترتیب بارگذاری ترانسها گاهی اهمیت پیدا می کند. مثلاً در بار گذاری یک گروه از الکتروموتورها، توصیه می شود که ستینگ رله حفاظتی تغذیه کننده تابلو به نحوی باشد که با فرض حضور همه بارها در مدار بجز بزرگترین موتور، آخرین موتور بتواند بدون مشکل وارد مدار شود. یعنی رله باید در قبال مجموع جریان نامی همه موتورها به جز بزرگترین موتور به اضافه 6 برابر جریان نامی بزرگترین موتور، عملکرد نداشته باشد.
در هر حال باید به نحوه و ترتیب ورود بارها و جریان راه اندازی هر یک از آنها توجه داشت.
به عنوان یک توصیه شاید بتوان گفت بهتر است ترتیب اضافه نمودن بارها به ترتیب از بزرگ به کوچک باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 16:45 - تاریخ: 28 مهر 1393
دوست عزیز
شما چه باری را اضافه می کنید آیا بار شما موتوری نیست ؟ جریان راه اندازی ندارد؟  
نویسنده : برقندان - از: تهران
 
#5
ساعت: 11:10 - تاریخ: 9 اسفند 1393
دوست گرامی سلام :
از اینکه دیر جواب دادم  پوزش می خواهم . راجع به بار باید به عرض برسانم که کلیه بارهای ما الکتروموتوری هستند و هر دو ترانس از هر نظر مشابه هم هستند و البته ستینگ آنها . جریان راه اندازی هم که دارند . ولی یکی از ترنسها خیلی نرمال زیر بار میرود ولی دومی به کمتر از نصف بار که برسد تریپ می خورد . 
نویسنده : فرحانی - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 