صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 95 - ترانس زیگزاگ ، تعادل بار و حذف هارمونیک
فلسفه استفاده از ترانس زیگزاگ چیه و چگونه نامتعادلی بار را تقلیل می دهد
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 13:55 - تاریخ: 19 آذر 1392
در ترانسهای زیگزاگ دو بخش سیم پیچی هر فاز روی دو بازوی هسته متناظر با دو فاز مختلف بسته می شود. بنابراین عدم تعادل جریانی در فازهای مختلف به اندازه ترانسهای معمولی سبب عدم تعادل مغناطیسی روی فازهای مختلف نمی شود، به این ترتیب عدم تعادل بار در ثانویه بطور کامل به اولیه منتقل نشده وتا حدی اصلاح می گردد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 18:04 - تاریخ: 19 آذر 1392
ترانس زیگزاگ چگونه باعث کاهش اثرات هارمونیکی هم میشه

با تشکر 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#3
ساعت: 14:10 - تاریخ: 21 آذر 1392
مطابق نظریه فوریه و از نقطه نظر ریاضی امواج متناوب سینوسی را می توان به صورت جمع امواج سینوسی دیگر با فرکانس و دامنه های دیگر نوشت. برای مثال در شکل زیر دو موج سینوسی که حاوی هارمونیکهای 3-5-7-9-11-13-15-17-19 هستند را چنانچه با نسبت به یکدیگر 60 درجه شیفت داده و با هم جمع کنیم ( 120 درجه شیفت داده و از هم کم کنیم) یک موج متناوب سینوسی جدید بدست می آید که فاقد هارمونیکهای 3 -9-15 ( 3 و مضارب آن) خواهد بود. جالب آن است که در این ترکیب هیچ تغییری در محتوای انرژی موج برآیند بوجود نمی آید و تنها یه جمع ساده انجام می شود.
همین اتفاق به فیزیکی در اتصال مثلث ترانسفورماتور مثلث-ستاره و ترانسفورماتور ستاره- زیگزاگ می افتد.
در اتصال زیگزاگ، جریان هارمونیکی هر فاز در ثانویه با جریان مشابه فاز دیگر که با آن 120 درجه اختلاف فاز دارد ترکیب می شود. نتیجه ترکیب این دو جریان آن است که منتجه مغناطیسی یا mmf ناشی از این دو جریان روی هر ستون هسته فاقد مولفه های 3 و مضارب آن خواهد بود بنابراین جریان متناظر با آن از اولیه کشیده نخواهد شد. بدین ترتیب در اتصال ستاره –زیگزاگ با وجود حضور جریانهای هارمونیکی مضرب 3 در سمت بار این مولفه ها در سمت منبع وجود نخواهد داشت. همان اتفاقی که در اتصال مثلث- ستاره می افتد.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 17:54 - تاریخ: 21 آذر 1392
با عرض سلام مجدد

توضیحات شما بسیار مفید بودند ولی من مایلم خیلی عمیق تر و بیشتر در این زمینه مطالعه کنم آیا می تونید یه جزوه آموزشی خوب به من معرفی کنید

با تشکر 
نویسنده : مهدی
 
#5
ساعت: 15:47 - تاریخ: 23 آذر 1392
راستش بنده مدرک جمع و جوری که مختص ترانسهای زیگزاگ باشد ندارم. تاکنون نیز به طور پراکنده درمدارک مختلف با این موضوع برخورد کرده ام.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 10:08 - تاریخ: 10 اسفند 1393
عالي بود ممنون
موفق باشيد 
#7
ساعت: 15:21 - تاریخ: 29 تیر 1394
سلام میشه از ترانس زیگزاگ به عنوان چاه ارت استفاده کرد؟ 
نویسنده : محمد سلمانی - از: ایران
 
#8
ساعت: 08:30 - تاریخ: 30 تیر 1394
خیر، ترانس زیگزاگ بدون سیستم زمین (چاه یا هر چیز دیگر) نمی تواند یک مسیر کم مقاومت برای مولفه صفر جریانهای الکتریکی باشد. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#9
ساعت: 20:04 - تاریخ: 10 شهریور 1394
سوال: اگر در ترانس زیگزاگ، دو سیم پیچ روی هر فاز از لحاظ دور بل هم برابر نباشن چه مشکلی پیش میاد? 
نویسنده : محمد
 
#10
ساعت: 11:51 - تاریخ: 11 شهریور 1394
از اثرات اولیه آن تغییر نسبت تبدیل  و اختلاف فاز ورودی و خروجی طبق شکل زیر است.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#11
ساعت: 13:48 - تاریخ: 10 اسفند 1394
با سلام
لطفا نحوه متعادل شدن اثر بار نامتعادل سمت ثانویه در اولیه بوسیله استفاده از اتصال زیگزاگ در ثانویه ترانس های مثلث زیگراگ یا ستاره زیگزاگ را در صورت امکان با یک مثال و توضیح بیشتر و شکل مداری ونمایش فازورهای جریانی نامتعادلی در ثانویه و جریان های متعادل شده در اولیه بر اثر استفاده از اتصال زیگراگ در سمت بار نامتعادل را  توضیح بدید.
ممنون 
نویسنده : مجید - از: iran
 
#12
ساعت: 17:32 - تاریخ: 14 تیر 1396
با سلام نسبت انتخاب ترانسفورماتور زیگزاگ به ترانسفورمتور قدرت چقدر است؟
 
نویسنده : علی - از: ایران
 
#13
ساعت: 08:44 - تاریخ: 14 تیر 1397
علت اینکه در اتصالی فیدرهای 20کیلو ولت در پست فشار قوی  در صورتیکه ترانس زمین - کمکی بصورت کمپکت است بسیاری از تجهیزات مثل رایانه  تلویزیون و ... میسوزرد چیست؟ 
نویسنده : بهرام - از: ایرانی
 
درج پاسخ

 
 