معمای ترانسفورماتور شماره 88 - حفاظت ارت فالت در سمت مثلث یک ترانس در خط هوایی
با سلام
لطفا در مورد حفاظت ارت فالت در یک خط هوایی در سمت مثلث(ثانویه) ترانس توزیع 6/20کیلوولت راهنمایی نمایید؟آیا استفاده از رله zero sequence پیشنهاد میشود ؟یا میتوان از رله reclosing جهت حفاظت خط در این شرایط استفاده نمود؟
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 08:52 - تاریخ: 24 شهریور 1392
آیا در سمت مثلث، ترانس زمین وجود دارد؟ اگر وجود دارد انواع حفاظتهای متکی به zero sequence پاسخگوی نیاز حفاظتی طرح است، در غیر اینصورت اساساً جریان زمین مسیر مناسبی برای بسته شدن نداشته و می باید از رله های فوق العاده حساس که به جریانهای خازنی پاسخ می دهند و یا رله های ولتاژی تشخیص دهنده نامتعادلی ولتاژ  استفاده نمود. رله اتو رکلوزر نیز اساساً یک رله تکمیلی است و نمی تواند به تنهایی خطا را تشخیص دهد. این رله تنها پس از عملکرد یک رله حفاظتی شروع کننده فرآیند "دوباره بست" فعال می شود. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 