معمای ترانسفورماتور شماره 79 - نحوه اتصال نول ترانس تکفاز به زمین
ترانس تکفازی را در نظر می گیریم که از خطوط سه فاز 20 کیلو ولت برق گرفته و در خروجی ولتاژ 220 ولت را ظاهر می کند.
1) میدانیم که یکی از سیمهای خروجی ولتاژ 220 و دیگری ولتاژ صفر دارد.آیا با فرمول می توان اثبات کرد که چگونه این اتفاق رخ می دهد؟
2) آیا سیم نول در پای ترانس به چاه ارت متصل می شود یا نه؟
نویسنده : هاشمی - از: ایران
 
#1
ساعت: 07:31 - تاریخ: 21 اسفند 1391
یکی از موارد عملی که برای فرضیات شما وجود دارد ترانسهای اندازه گیری تکفاز 20 کیلو ولت می باشد. در این ترانسها یک سر اولیه به فاز و سر دیگر سیم پیچی اولیه به زمین وصل می شود. در این حالت نسبت تبدیل ترانس باید 1.73/20  به 0.22 باشد.  
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 10:03 - تاریخ: 7 اردیبهشت 1392
در اين حالت اوليه ترانس به دو فاز از سه فاز شبكه 20KV متصل است. اتصال يا عدم اتصال به زمين ثانويه بستگي به كاربرد و اهداف حفاضتي دارد.
1) مادامي كه هيچيك از سرهاي ثانويه به زمين متصل نباشد مفهوم فاز و نول(نوترال) معنايي ندارد(چون هيچ مرجعي مانند زمين وجود ندارد). در اين حالت دو سر خروجي نسبت به يكديگر مثبت يا منفي 220 ولت اختلاف دارند(در سيكل مثبت و منفي جريان AC). اين تركيب در شبكه هاي ايزوله از زمين كاربرد دارد. اما وقتي يكي از سرها به زمين متصل مي شود، به صورت قراردادي نوترال به وجود مي آيد. حضور نوترال در اين شبكه فشار ضعيف به دليل كاركرد صحيح و حفاظت اهميت دارد.
2) براي داشتن نوترال اجبارا يكي از سرها بايد به زمين وصل باشد.



 
نویسنده : مرتضي دويران - از: تهران-ايران
 