معمای ترانسفورماتور شماره 78 - مصرف مگاوار ترانس
ترانس قدرت موجود در نیروگاه ما که ترانس اصلی می باشد 6 مگاوار مصرف توان راکتیو دارد آیا این مقدار مصرف عادیه چرا؟

نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#1
ساعت: 16:30 - تاریخ: 29 بهمن 1391
اگر منظورتان مصرف ترانس در حالت بی باری است که بله غیر عادی است مگر آنکه یک ترانسفورماتور 1200 مگاولت آمپری داشته باشید. جریان مغناطیس کننده ترانسهای مدرن که مسئول توان مصرفی راکتیو آنها می باشد معمولاً کمتر از نیم درصد جریان نامی ترانس است.

Modern coldrolled steel cores have a much lower order of magnetising current, possibly as low as 0.5% of full-load current. In these circumstances the effect of any harmonic distortion of the magnetising current is much less significant.
 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 19:05 - تاریخ: 29 بهمن 1391
ترانس مذکور 90 مگا ولت آمپر بوده و در حالت بارداری 6 مگاوار مصرف توان راکتیو دارد حالا آیا این مقدار مصرف توان راکتیو عادیه چرا 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#3
ساعت: 07:26 - تاریخ: 30 بهمن 1391
در حالت بارداری ما با توان راکتیو انتقالی سرو کار داریم و امری عادی است. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#4
ساعت: 21:01 - تاریخ: 30 بهمن 1391
با سلام
کنتور نیروگاه قبل از ترانس 6 مگاوار و کنتور بعد از ترانس صفر مگاوار رو نشون میده یعنی ترانس 6 مگاوار رو مصرف میکنه حالا اگه ترانس به جای 6 مگاوار 20مگاوار رو مصرف می کرد آیا باز هم عادی بود آیا رابطه ای هست که بشه بدون محاسبات  دقیق مقدار اون رو تخمین زد

با تشکر 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 
#5
ساعت: 07:41 - تاریخ: 1 اسفند 1391
خیر عادی نیست، فکر می کنم لازم باشد اتصالات مربوط به کنتورها ( محل قرار گیری ترانسهای جریان و ولتاژ)  و تنظیمات آنها را چک بفرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#6
ساعت: 15:44 - تاریخ: 13 اسفند 1391
باسلام

خوشبختانه کنتور مشکلی نداره 
نویسنده : مهدی - از: ایران
 