صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معماي ترانسفورماتور شماره 7 - قيمت ترانسفورماتور
مشتري پس از دريافت قيمت جديد، ريز قيمت اجزاء تغيير يافته را براي مقايسه با ريز قيمت قبلي درخواست مي نمايد. مطابق انتظار هزينه ها تقريباً در همه رديفها كاهش يافته است. خريدار با دقت بيشتر متوجه مي شود قيمت ترانس هاي جريان بوشينگي بر خلاف كاهش افزايش يافته است. او فكر مي كند اشتباهي رخ داده و با فروشنده تماس مي گيرد اما با كمال تعجب با تأييد دوباره فروشنده مواجه مي شود.
به نظر شما تأكيد مجدد فروشنده بر صحت هزينه هاي برآورد شده، درست است؟
نویسنده : حميد - از: ايران
 
#1
ساعت: 07:43 - تاریخ: 10 مرداد 1386
وقتی نسبت تبدیل ترنسفورماتور جریان نصف می شود برای حفظ همان دقت و کلاس سابق ، و به منظور کاهش جریان مغناطیس کننده مجبوریم از هسته مرغوب تر و بزرگتری استفاده کنیم . و این هزینه را بالا می برد . توجه نمایید باید بین ترانسفورماتور قدرت و وترانسفورماتور ولتاژ از طرفی و ترانسفور ماتور جریان از طرف دیگر تفاوتی قائل شد . ترانسفور ماتور قدرت و ترانسفور ماتور ولتاژ به منبع ولتاژ ایده آل وصل می شوند و جریان مغناطیس کننده را از اولیه می گیرند ، ولیکن ترانسفور ماتور جریان به منبع جریان ایده آل وصل میشود و باعث می شود جریان مغناطیس کننده هسته هر چه که باشد به نسبت نسبت تبدیل از جریان ثانویه کسر گردد . برای حفظ دقت سابق مجبوریم علیرغم کاهش نسبت تبدیل ، جریاه مغناطیس کننده را نگذاریم زیاد شود برای همین باید از هسته بزرگتر و مرغوب تری استفاده کرد .  
نویسنده : KHASHAYAR - از: ايران
 
#2
ساعت: 07:55 - تاریخ: 12 مرداد 1386
پاسخ ارائه شده خيلي روشن نيست. چرا با كاهش نسبت تبديل در ترانسهاي جريان مسئله ما بايد جريان مغناطيس كننده كاهش يابد؟ 
نویسنده : حميد
 
#3
ساعت: 08:16 - تاریخ: 17 مرداد 1386
در حالتی که تعداد دور ثانویه کم است فلوی پراکندگی بیشتر است  و  از آنجا که جریان اولیه ثابت است در حالتی که با تعداد دور کمتری مواجه هستیم به دلیل همان فلوی پراکندگی بیشتر ، سهم جریان ثانویه کمتر می شود و از میزان جریان نامی مثلاً 5 آمپر کمی زیادتر دور می شود . ولی در تعداد دور بالا خیلی زیاد از جریان نامی ثانویه فاصله نمی گیرد . برای جبران نکته فوق و حفظ دقت سابق در حالت نسبت تبدیل پایین ، باید از هسته بزرگتر و مرغوب تر استفاده کرد .   
نویسنده : KHASHAYAR
 
#4
ساعت: 14:20 - تاریخ: 19 مرداد 1386
لطفاً بيشتر توضيح بدهيد. من چند بار پاسخ را خواندم اما چيز زيادي دستگيرم نشد. 
نویسنده : حميد
 
#5
ساعت: 07:35 - تاریخ: 22 مرداد 1386
فرض می کنیم جریان ثانویه نامی یک آمپر و کلاس دقت باید 1 باشد و در هر دو حالت حفظ شود . در این صورت جریان اعمال شده به رله ثانویه نباید از  0.99 آمپر کمتر شود  . اگر کمتر بشود کلاس دقت حفظ نشده است . برای همین در حالت تعداد دور اولیه پایین تر که فلوی پراکندگی و جریان مغناطیس کننده هسته بیشتر است چنانچه تغییری در هسته ندهیم  فی المثل  0.98 آمپر به رله تزریق می کنیم که عدم رعایت کلاس دقت است .ٍ 
نویسنده : امير خشايار - از: ايران
 
#6
ساعت: 12:55 - تاریخ: 29 مرداد 1386
اگر ترانسفورماتورهاي كوچك دستگاه هاي آدابتور را مشاهده كرده باشيد. شامل يك هسته كوچك با مقدار زيادي سيم نازك است. در واقع وجود جريان كم در سيم پيچي ترانس امكان استفاده از سيمهاي بسيار نازك و تأمين دور زياد  در سيم پيچي را فراهم آورده است. با افزايش قدرت ترانس جريان نامي آن نيز افزايش مي يابد و ديگر نمي توان از همان سيمهاي نازك استفاده نمود. بنابراين سيمها ضخيم شده و تعداد دور آنها كم مي شود. با كاهش تعداد دور، آمپر دور ترانس كم مي شود و ما براي توليد همان نيروي محركه الكتريكي ناچار به استفاده از هسته بزرگتري خواهيم بود.
تا اينجاي كار بين ترانس قدرت و ترانس جريان معمولي تفاوت زيادي وجود ندارد. اما در ترانسهاي جريان بوشينگي وضعيت قدري متفاوت است. در ترانس جريان بوشينگي ما امكان مانور روي تعداد دور اوليه جهت جبران كاهش آمپر دور را نداريم. تعداد دور اوليه در اين حالت همواره يك است. با كاهش جريان نامي اوليه، آمپر دور اوليه و با كاهش دور ثانويه، آمپر دور ثانويه كاهش مي يابد. از سوي ديگر آمپر دور مغناطيس كننده ترانس  تفاضل اين دو آمپر دور كاهش يافته بوده و به ناچار مقدار كوچكي خواهد داشت. در واقع در ترانس جريان بوشينگي با كاهش نسبت تبديل، آمپر دور مغناطيس كننده كاهش مي يابد. حال اگر قرار باشد ترانسي با همان ولت آمپر قبلي تحويل بدهيم بايد از هسته بزرگتر يا مرغوبتري استفاده نماييم.
 
نویسنده : حميد
 
#7
ساعت: 12:42 - تاریخ: 20 مهر 1396
ممنون جناب مهندس بابت توضیحات.وقتی جریان افزایش می یابد که سایز سیم بالا میره فرمودید آمپر دور کاهش می یابد در صورتی که تعداد دور کمتر شده ولی جریان افزایش پیدا کرده و آمپر دور عملا کاهش پیدا نمیکنه طبق رابطه F=NI.گه امکان داره بیشتر توضیح بفرمایید.سوال دوم اینست که چطور میشه با یک هسته بزرگتر آمپر دور بیشتری تولید کرد؟ 
نویسنده : بهروز - از: ایران
 
درج پاسخ

 
 
تغییر زبان :