با سلام
لطفا در مورد نحوه محاسبه مقدار امپدانس درصد ترانسهای با اتصال اولیه  مثلث و زیکزاگ توضیح بدید؟مثلا در یک ترانس مثلث ستاره 132/33 کیلو ولت نتایج زیز در تست امپدانس درصد بدست آمده.لطفا نحوه محاسبه مقدار امپدانس درصد در ترانس های مثلث و زیکزاک را با فرمول توضیح بدید.(نحوه محاسبه امپدانس درصد یک ترانس با اولیه زیکزاک را هم لطفا با ذکر فرمول توضیح بدید)
vab:403      vbc:405    vca:403      ia:4.2     ib:4.2    ic:4.1           توان نامی  30 مگا ولت آمپر            تپ ترانس 10 و ولتاژ اولیه 132000 ولت.   امپدانس در تپ ترانس نوشته شده روی پلاک  9.64% در تپ 10
نویسنده : مجید - از: ایران اصفهان
 
#1
ساعت: 15:33 - تاریخ: 11 خرداد 1391
اندازه گیری امپدانس درصد ترانس کار ساده ای است و صرف نظر از نوع اتصال و ساختمان آن انجام می شود. برای ترانس 30 مگاولت آمپر جریان جریان نامی سمت 132 کیلو ولت حدود 131 آمپر است. برای یافتن امپدانس درصد ترانس باید سمت 132 کیلو ولت را اتصال کوتاه کرده و ولتاژ سمت 33 را بتدریج افزایش دهید تا از سمت 132 کیلو ولت جریان نامی یعنی 131 آمپر عبور کند. در این حالت نسبت ولتاژ اعمالی به ولتاژ نامی یعنی 33 کیلو ولت امپدانس درصد ترانس خواهد بود.
در مورد اعداد اندازه گیری شده شما، معلوم نیست ولتاژ را به کدام سمت اعمال و جریان را از کدام سمت اندازه گرفته اید. البته ممکن است محدودیت در ولتاژ دستگاه تست وجود داشته باشد و نتوانید ولتاژ را تا رسیدن به جریان نامی در سمت دیگر افزایش دهید. در این حالت اگر به اندازه کافی از جریان مغناطیس کننده ترانس فاصله گرفته اید می توانید ترانس را یک مبدل خطی فرض نموده و با عملیات ریاضی ولتاژ متناظر جریان نامی در سمت دیگر ترانس را محاسبه نمائید.

A transformer’s impedance is sometimes called “impedance volts” because it can be measured by shorting the secondary terminals and applying sufficient voltage to the primary so that rated current flows in each winding. The ratio of applied voltage to rated voltage, times 100, is equal to the percent impedance.


البته محاسبه امپدانس درصد ترانس بر اساس ابعاد و مشخصات فیزیکی سیم پیچی امری ممکن است. برای نمونه می توانید به معماهای ترانسفورماتور شماره 66 و 67 در بخش انگلیسی همین سایت مراجعه فرمائید. 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 19:20 - تاریخ: 11 خرداد 1391
با سلام
اعداد نوشته شده مربوط به نتایج تست امپدانس درصد یک ترانس 132/33 میباشد که ولتاژ سه فاز 400 ولت در سمت اولیه تزریق و سمت ثانویه اتصال کوتاه میشود.البته تست فوق در سایت انجام شده و توانایی رساندن جریان به مقدار نامی نیست.حال با این نتایج تست چگونه میتوان امپدانس درصد ترانس را محاسبه و با مقدار ثبت شده روی پلاک مقایسه کرد؟لطفا در مورد نحوه محاسبه تست امپدانس درصد ترانس با اولیه زیکزاک نیز توضیح بدید. 
نویسنده : مجید - از: ایران اصفهان
 
#3
ساعت: 04:21 - تاریخ: 4 آذر 1391
با سلام
لطفا درباره ولتاژ اتصال کوتاه یا امپدانس uk% توضیح و چه کاربردی دارد. ممنون 
نویسنده : مرتضی کیانی - از: ایران
 
#4
ساعت: 18:52 - تاریخ: 13 اسفند 1393
Uk% * V n = 12.7 Kv ,  با یک نسبت تبدیل 12.7Kv    131 A و 0.403Kv  باید جریان تست در حدود 4.15A در آید. که مطابق آنچه شما نوشته اید تقریبا برابر است. در نتیجه تست امپدانس اتصال کوتاه شما درست میباشد.  
نویسنده : کامبیز رحیم زاده
 