صفحه اصلی تازه ها جستجو تماس با ما Language Bar فارسی English
 
 
 
معمای ترانسفورماتور شماره 59 - دليل گرم شدن ترانس
در كارخانه اي يك دستگاه ترانسفورماتور در فصل گرما دچار گرم شدگي بيش از اندازه ميگردد.
ظرفيت اين ترانس روغني  1600 كيلو ولت آمپر ميباشد .
اندازه گيري انجام شده با پاور آنالايزر پارامترهاي الكتريكي زير را نشان داده است.
توان اكتيو ميانگين: 900 كيلو وات
توان راكتيو مياتگين: 290 كيلو وار
ضريب توان بالاي 95/0 ( موازي بودن بانك خازني متناسب)
توتال هارمونيك جريان: زير 5%
جريان هر فاز 1400 آمپر
دليل گرم شدن ترانس از چه ميتواند باشد؟
نویسنده : امير - از: ایران
 
#1
ساعت: 15:18 - تاریخ: 7 آذر 1390
ظاهراً افزایش دمای ترانس ناشی از افزایش تلفات اهمی سیم پیچی ها نبوده ، بنابراین دلایل دیگری به شرح زیر باید مورد بررسی قرار گیرند.

1- افزایش دمای محیط به دمای بیش از حداکثر دمای طراحی ترانس
2- بروز اشکال در سیستم خنک کاری ترانس
3- افزایش تلفات مغناطیسی هسته ناشی از Over Exciting ترانس ، در صورتی که ترانس با خازنهای فیکس جبرانسازی شده باشد، به هنگام کاهش بار ، جبرانسازی اضافی می تواند سبب افزایش ولتاژ و به تبع آن افزایش تلفات هسته شود.
4- افزایش تلفات عایقی ناشی از کاهش کیفیت روغن ترانس
5- پیری عایقی سیم پیچی ها که می تواند با افزایش  Partial discharge و تلفات عایقی بیشتر همراه باشد.
 