معمای سیستم DC شماره 3 - انفجار باطری در پست های انتقال
در بعضی مواقع باطری های موجود در پستهای توزیع و انتقال نیرو همزمان با اتصالی در شبکه های برق منفجر میگردند.
با توجه به اینکه باطری ها مرتبط به شارژر و شارژرها هم به شبکه AC ارتباط دارند ، آیا میتوان انفجار باطری ها را به اتصالی در شبکه مرتبط دانست توجیه آن چیست ؟
با تشکر
ف-م
نویسنده : ف-م - از: ایران
 
#1
ساعت: 13:30 - تاریخ: 22 اردیبهشت 1390
یکی از معایب اتصال زمین نمودن سیستمها و تجهیزات در پستهای خوب زمین نشده، امکان عبور بخشی از اتصال کوتاه زمین از مسیرهای ناخواسته است. برای مثال عبور جریان اتصال کوتاه زمین از سازه های فلزی ساختمانها و یا ثانویه ترانسهای جریان زمین شده در نقاط مختلف. از آنجا که در اغلب موارد یک سر یا سر وسط باتری تغذیه مدارات کمکی پستها زمین می شود، احتمال شکل گیری یک مسیر اتصال کوتاه ناخواسته در جریان یک اتصال کوتاه توأم با جرقه روی باتری وجود دارد. عبور جریان زیاد ac از سلولهای باتری سبب گرمایش بیش از حد و آزاد شدن مقدار قابل توجهی هیدروژن که قابل انفجار است می شود. بنابراین ممکن است همزمان با وقوع یک اتصال کوتاه فاز-زمین در پست عملاً باتری سیستم از طریق یک سیم مثبت نزدیک به ناحیه وقوع جرقه در مسیر اتصال کوتاه فاز-زمین قرار گرفته و منفجر شود.

 
نویسنده : حمید - از: فیروزآباد فارس
 
#2
ساعت: 23:24 - تاریخ: 13 مهر 1392
یک روش عملی و کاربردی این است که برای باطریهایتان یک چرخ یا گاری درست کنید و هر چند وقت یکبار آنها را تکان بدهید تا انرژی ذخیره شده در باطریهایتان تخلیه گردد.
اگر از باطری اتمی استفاده میکنید به وسیلهی یک سوزن در جایی که برای آن تعبیه شده است انرژی را تخلیه کنید.
از شارژرهایی استفاده کنید که بعد از زمانی که شارژ باطری کامل شد شارژر از مدار خارج شود .
حتما" منفی باطری را به بدنه اتصال بدهید. 
نویسنده : مصطفی - از: شهرری
 
#3
ساعت: 21:38 - تاریخ: 15 آذر 1392
نفجار باتري دلايل انگشت شماري دارد كه مبنا اغلب آنها عبور جريان ناشي از اتصال كوتاه با هادي با قطر و طول مناسب است.مثال اگر يك باتري 2000 آمپرساعتي 96 ولتي را با سيم 10 به طول 10 متر شورت كنيد فقط سيم ذوب خواهد شد ولي اگر با سيم 20 سانتي متري به قطر 420 ميلي متر مربع قطبين  را به هم متصل كنيم لااقل يكي از سلولها ميتركند.البته تعداد زيادي خسارت ميبينند.
اما در سيستمهاي تغذيه مستقيم كه از شارژرهاي استاندارد استفاده ميكنند معمولا از وريستورهاي مناسب در وروديها و خروجيها استفاده ميشود كه اضافه ولتاژها را حذف ميكنند.مضاف بر اين لااقل در اين راه يكي دو لايه ايزولاسيون قرار داره چگونه برق اي سي از آن عبور كرده به باتري ميرسد.اين در حالي است كه باتري خود ابزاري براي رفع ريپلها و امواج ناخواسته به كار ميرود.
اما اگر وريستورها و ارسترها مناسب نباشند و برق پرتواني مثل خروجي يك ترانس 2 مگا واري حتي 6 كيلو ولتي باتري را منهدم خواهد كرد.
براي بررسي نياز به بازديد سايت هست 
نویسنده : عباس - از: ايران عزيزم
 