معمای سیستم DC شماره 23 -ارت فالت منفی
دلیل به وجود آمدن ارت فالت منفی در باتری شارژر ۴۴۰ ولتی سه فاز چیست؟؟کابلهای dc از نظر عایقی تست شده اند. با این وجود رکتیفایر به کار خود ادامه میدهد و همچنین با تغیر ستینگ ها و کاهش اهم الارم از ببن می رود
نویسنده : امیر - از: Iran
 
#1
ساعت: 13:30 - تاریخ: 29 بهمن 1397
سیستم DC  مورد نظر شما زمین نشده است و وقوع اولین اتصال زمین روی پلاریته منفی مشکلی ایجاد نمی کند. با اینحال اگر خطا پاکسازی نشود در صورت خطای اتصال زمین روی پلاریته مثبت، سیستم اتصال کوتاه شده و کلیدها در صورت انتخاب صحیح عمل می کنند. در این ارتباط کاهش حساسیت رله کمکی به موضوع نمی کند. 
نویسنده : محمد سعید جعفرپور (حمید) - از: فیروزآباد فارس
 